 Вопрос: как правильно выполнить эти пункты? В проекте предусмотрены не менее 2 неадресных извещателей в помещении, надо отключать вентиляцию, включить оповещение и при этом передать сигнал в пожарную часть. Согласно п.14.2 допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Беру датчики ИП 212-СМ-И, которые вроде обеспечивают выполнение Приложения Р. Но при этом надо выполнить п.14.4 и передать сигналы Пожар и Внимание, что соответствует логической схеме "И".
Как выполнить эти 2 пункта или все таки по 3 извещателя везде придется ставить?


[03.08.2015 10:43:45]
 При срабатывании одного извещателя выдается сигнал "Внимание". Далее, прибор производит переопрос извещателя и если извещатель снова выдает сработку, то прибор формирует сигнал "Пожар".


[03.08.2015 11:03:51]
 13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
Этот извещатель сигнал "неисправность" выдаёт на свой встроенный индикатор, а не на ППКОП.


[03.08.2015 11:22:13]
 Рустам74 ®
Здесь устанавливаются два извещателя по схеме "ИЛИ". Про один извещатель речи не было.
Вопрос "Пожар" делать по одному или по двум извещателям.
Если мы допускаем что "Пожар" можно давать по одному дипу, тогда в помещении их два. Если допускаем что "Пожар" по 2-м дипам, тогда в помещение их три.


[03.08.2015 11:33:09]
 Брандмауэр-СБ®
Ой, торможу.


[03.08.2015 11:47:51]
 Каков диагноз: добавлять по 1 датчику в каждое помещение или есть датчики которые выдают неисправность на прибор


[03.08.2015 13:17:56]
 Адресные выдают неисправность на ППК.
В вашем случае все зависит от прибора. Если прибор позволяет выдавать "Внимание" и "Пожар" по одному дипу (так называемый переопрос), тогда два дипа(соответствующих приложению Р) в помещении достаточно.


[04.08.2015 8:36:52]
 Уважаемый АBS.
1. Как вы думаете, зачем нужен в пож.части сигнал "Вниманием"? Что они с ним будут делать конкретно?
2. К какой части п.14.4 относится последний его абзац?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: п.14.1, 14.2, 14.3, 14.4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.