[01.08.2015 15:47:07]
 Такая проблема, коллеги. На финальном этапе проектирования столкнулся с необходимостью включить в систему АПС прибор УО-4С исп.02. В системе используются источники питания 24В, а в руководстве на данный прибор указано, что ему требуется питание напряжением 12В. В принципе несложно добавить лишний РИП, но возникает вопрос - можно ли включать в линию RS-485 приборы, питающиеся от разного напряжения?


[01.08.2015 15:58:39]
 Не вижу проблем. Контроллеры шины сами все нужные уровни выставят.
На длинных линиях возможно минусы БП надо будет объединить.


[03.08.2015 7:08:06]
 Работать будет, делали такое уже.
Кстати, есть преобразователи 12/24, если не хотите отдельный РИП.


[03.08.2015 8:08:45]
 Брандмауэр-СБ® "Кстати, есть преобразователи 12/24, если не хотите отдельный РИП"

Без выхода "неисправность" и без пожарного сертификата ...


[03.08.2015 8:43:52]
 http://bolid.ru/production/reserve/o...
Рустам74 ®
1. Это не источник питания. Контроль наличия напряжения на вводах обеспечивает РИП. Контроль исправности преобразователя обеспечивает подключенный прибор (есть питание - преобразователь исправен, нет питания - неисправен либо обрыв линии).
2. А есть ли требование, что бы на это устройство требовался сертификат 123-фз?
3. Контроль наличия напряжения на вводе требуется только для пожаротушения.


[03.08.2015 10:01:16]
 Формально "РИП + преобразователь DC/DC" вместе образуют один источник питания, от которого запитан прибор пожарной автоматики. Я не считаю, что в такой схеме УО-4С запитан от РИП, а преобразователь выполняет функцию соединительных проводов.


[03.08.2015 10:27:30]
 Рустам74 ®
Хорошо. Какие неисправности должен выдать преобразователь 12/24?
1. Наличие напряжение на входе.
2. Наличие напряжения на выходе.

Больше нечего контролировать. А эти оба пункта контролятся прибором УО-4С.


[03.08.2015 10:53:44]
 Не контролируется нахождение выходного напряжения в пределах нормы. Например при переходе РИП на аккумуляторы если выдаст преобразователь 9,5В вместо 12В, а УО-4С вместо того что бы отключится начнёт глючить.

А ещё:
должен иметь автоматическую защиту от короткого замыкания на выходе и повышения выходного тока выше максимального значения, указанного в ТД на ИЭ
должен автоматически восстанавливать свои параметры после устранения короткого замыкания на выходе или причин, вызвавших повышение выходного тока выше максимального значения.
должен сохранять свои параметры при изменении напряжения по любому вводу электроснабжения от 80% до 115% номинального значения.
И всё это не со слов производителя, а по протоколу от испытательного центра ...


[03.08.2015 11:16:56]
 Рустам74 ®

А разве ИЭ контролируют свой выход? (не знаю, поэтому и уточняю)
Да, они обеспечивают стабильный выход при нестабильном входе, но что бы выдать неисправность, когда по причине внутренней поломки ИЭ выдаст вместо 9,5 В о таком не слышал.

И опять же. Преобразователь в нашей системе не является ИЭ. Таким образом токоограничивающий резистор тоже можно ИЭ назвать.
Прежде чем требовать от преобразователя качества ИЭ, аргументируйте что он является этим ИЭ.


[03.08.2015 11:32:01]
 1. Болидовские РИП-ы контролируют. Размыкание реле не при пропадении выходного напряжения, а при его выходе за пределы нормы (U<20В или U>29В для 24-вольтового РИП-а).
2. Я говорил, что преобразователь только совместно с РИП образуют ИЭ, а не в одиночку. И Вы с этим согласились словом "Хорошо" :).


[03.08.2015 11:37:29]
 "Таким образом токоограничивающий резистор тоже можно ИЭ назвать"
Кстати, "РИП + резистор" это тоже ИЭ для прибора пожарной автоматики. Только "не лезущий ни в какие ворота". Хотя юридически допустимость его использования строго равна допустимости использования DC/DC преобразователя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: 12В и 24В в одной системе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.