Автоматизация задвижек ППВ в отсутствие насосной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2015 16:37:10]
 Здравствуйте, уважаемые участники форума





У меня возник вопрос в русле темы, обозначенной автором.

Если на объекте НЕТ насосной станции для хоз.быт.водопровода, объединенного с ППВ, но есть задвижки в водомерах - ЧЕМ(какими нормами, пунктами)регламентируется необходимость АВТОМАТИЗАЦИИ этих задвижек? Как я вижу из СП10, установка кнопок дистанционного пуска (в шкафах с ПК) и местного (в водомере) описана в разделе "4.2 Насосные установки", а если саомй насосной установки в принципе нет и нет необходимости в ней(давления от города хватает), то НУЖНА ЛИ автоматизация задвижек.

Для понимания конкретики опишу свой объект.

Территория производственного комплекса.Есть центральный водомер(без насосов!), от него по территории идет кольцом сеть хоз.бытового водопровода,совмещенного с ППВ.От магистрального кольца в каждое здание есть 2 входа через 2 водомерных узла(в каждом здании, как правило, эти 2 входа разнесены в разных частях- т.е. в каждом здании есть 2 помещения водомерного узла).В каждом водомерном узле каждого здания стоит задвижка. В каждом здании есть сеть ППВ со шкаами с ПК. В каждом здании есть АУПС, сигналов от АУПС на управление задвижками нет. Кнопок запуска в шкафах с ПК - тоже нет.


[28.07.2015 16:51:45]
 
Если ВПВ объединён с хозпитьевым,при наличии пож. насосов кнопки в шкафах должны быть обязательно(т.к.ситуация,когда задвижка открылась,насос включился а ПК втечение длительного времени не открыт и расхода нет опасна для насоса).Если насосов нет,чисто теоретически можно открывать электрозадвижки по сигналу от АУПС,но тогда задвижки будут открываться при каждом ложном срабатывании сигнализации.В случае нерабочего состояния сигнализации задвижки не откроются вообще.Так что отдельный шлейф для кнопок лучше и надёжнее.

vitan ® [28.07.2015 15:19:39]
Если электрозадвижки предусмотрены, должен быть предусмотрен алгоритм открытия.


[28.07.2015 17:34:16]
 см. п. 7.2.8 СП-30


[28.07.2015 15:03:35]
 Если ВПВ объединён с хозпитьевым,при наличии пож. насосов кнопки в шкафах должны быть обязательно(т.к.ситуация,когда задвижка открылась,насос включился а ПК втечение длительного времени не открыт и расхода нет опасна для насоса).Если насосов нет,чисто теоретически можно открывать электрозадвижки по сигналу от АУПС,но тогда задвижки будут открываться при каждом ложном срабатывании сигнализации.В случае нерабочего состояния сигнализации задвижки не откроются вообще.Так что отдельный шлейф для кнопок лучше и надёжнее.


[28.07.2015 15:19:39]
 vizitor ®
Спасибо за комментарий. Акцент моего вопроса состоял в том, чтобы в принципе обосновать НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ задвижек ППВ в случае отсутствия насосной установки. Про способ автоматизации пока умолчу, хотя полностью с Вами согласен - кнопки у ПК - надежнее, но нужны ли и они в рассматриваемом случае?


[31.07.2015 13:52:40]
 vizitor ®
Если электрозадвижки предусмотрены, должен быть предусмотрен алгоритм открытия.

Ситуация на объекте такова.
Изначально на объекте (а ему не один десяток лет) все задвижки в указанных водомерах были только ручными. Год назад в 1 или 2-х зданиях(по мне не объясненным причинам) эти задвижки сделали с электро приводом. В прошлом году появилась идея электрофицировать/заменить все задвижки. Потом появилась идея об АППЗ этих задвижек. Сейчас - на стадии выделения бюджета - в чью-то умную руководящую голову пришел простой вопрос - а на основании чего нам нужна автоматизация задвижек,если у нас нет насосной? (и задвижки пока почти все,напомню, - с ручным открыванием)


[31.07.2015 13:55:21]
 трое пожарников ®

[28.07.2015 17:34:16] см. п. 7.2.8 СП-30

нашел СП 30-102-99 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, но в нем нет п.7, последний п.6.х.х
в СП10 последний пункт 4.х.х

возможно Вы имели ввиду другой СП? уточните, пожалуйста



[31.07.2015 15:26:10]
 vitan ® СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
см. п. 7.2.8


[31.07.2015 18:56:14]
 трое пожарников ®

DSeaman ®

Спасибо большое за ссылку!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматизация задвижек ППВ в отсутствие насосной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.