Ложняк

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2015 23:58:16]
 Идут ложные сработки по разным разделам. Срабатывают как ИПР так и ДИП34А. Все извещатели подключены к разным КДЛ.Срабатывает произвольно где угодно.( событие проходит чаще пожар, меньше обрыв, неисправность) Началось всё с одной сработки. И понеслась по всем... Пока ищу методом исключения. Может колбаса в rs485? Я до него не добрался. Запускать другой комп и Орион пробовал. Кто что думает, посоветуйте..


[04.07.2015 0:15:21]
 Пороги нормальные выставлены ? Вообще такое ощущение, что косяк в прошивке кдл, попробуйте обновить на последнюю. Отваливания припоминаю, но чтоб ложняки -никогда. 485 вообще не при чем, как и орион.


[04.07.2015 0:48:24]
 KOKOS_KOKOS
Сработки по всем КДЛ их 5. Объект уже лет 6 как сделан. Работало всё безупречно.


[04.07.2015 1:08:35]
 Может пора датчики почистить?


[04.07.2015 1:16:22]
 Tregart Ты думаешь ИПР срабатывает от пыли? ДИП 34 продуваем сжатым воздухом раз в год.


[04.07.2015 12:07:43]
 "...продуваем сжатым воздухом..." - не смешно.
Попробуйте разобрать и посмотреть на дымовую камеру, точнее
протереть белой тряпочкой и посмотреть на неё.
"Продувать" дымовики - не метод. Пыль именно налипает.


[04.07.2015 13:46:06]
 Ну... Я бы тогда начал с подмены КДЛа.

Про продувку вам уже сказали - фигня это все.


[04.07.2015 13:47:22]
 з.ы. Еще я бы через КДЛ запросил АЦП дымовиков, коотрые недавно срабатывали. А в идеале подключил бы ПК с демо-версией Ориона и собрал бы статистику по АЦП.


[04.07.2015 20:37:01]
 КОЛЛЕГИ Тряпочками извещатели мы не протираем и делать этого не будем, только сжатым воздухом, как это рекомендовано у большинства производителей в ТО. Если бы извещатель был запылённый я бы это выяснил, я же говорю срабатывают все извещатели и ИПР тоже, не только на пожар но и на обрыв, неисправность.... На этом объекте у меня был уже глюк, КДЛЫ не правильно определяли тип извещателей. Сменю КДЛЫ в которых колбаса, отдельно выведу их на Орион, посмотрю, как оно будет... Просто там работники те еще шаманы, бывает сами пытаются, что либо сделать и не сознаются, я потом бегаю ищу...


[05.07.2015 13:12:04]
 А кто это рекомендует? Обычно наоборот - протирать:
http://bolid.ru/files/373/566/dip_34...


[05.07.2015 18:53:45]
 Viss пожалуйста вот тебе ссылочки. Кто тряпочкой, кто воздухом, кто кисточкой. Это на вкус и цвет.

http://luis.ru/docs/ip-212-3su_paspo...
http://www.puskatel.com/base/partner...
http://lib.chipdip.ru/263/DOC0002633...
http://www.navigatorgrp.ru/files/lin...
Можно долго продолжать...


[05.07.2015 19:04:54]
 Смена КДЛОВ привела к успеху. Буду тестить на стенде КДЛЫ.


[07.07.2015 16:39:54]
 как в воду смотрел)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ложняк      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.