Открытие задвижки на байпасе при срабатывании пожарного извещателя, Это корректно вообще? Должно вед

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2015 12:14:22]
 Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектируется здание детского сада с объединенной системой хоз-питьевого-противопожарного водопровода. Давление в наружной сети достаточно и каких-либо повысительных насосов предусматривать не требуется – для пропуска пожарного расхода предусматривается электрофицированная задвижка на обводной линии, ну как обычно.
Вопрос по управлению открытием данной задвижки.

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.2.7 «Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода» т.к. водопровод объединенный, то открытие задвижки происходит при срабатывании ДППК (датчика положения пожарного крана).

Автоматчик говорит, что не будет и не желает подключать мои ДППК, что не надо никаких датчиков поворота ПК, т.к. есть п. 14.2. СП.5.13130.2009 «Формирование сигналов управления….. инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта….. допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя….»

Т.е никакие датчики поворота или кнопки у ПК не нужны, а задвижка откроется при срабатывании пожарной сигнализации, дополнительный шлейф, соединяющий ДППК не нужен и его надо выкинуть из проекта, что сэкономит деньги заказчика. При срабатывании АПС отключается приточная вентиляция, срабатывает противодымная, включается СОУЭ, ну, и заодно, дадим сигнал на открытие задвижки на байпасе.

Это корректно, что задвижка будет управляться только АПС?


[29.05.2015 13:32:30]
 Вот когда заказчик проекта заплатит штраф водоканалу за открытие опломбированной задвижки без наличия пожара в здании (по ложному срабатыванию АПС) он Вас долго будет вспоминать по матери.


[29.05.2015 14:02:38]
 Согласен, но еще хуже когда обнаружат пожар, попытаются тушить и не будет дОлжного расхода на ПК, т.к. задвижка не открылась. Это все при условии, что не сработала АПС. Или АПС считать, что АПС быстрее обнаружит пожар чем человек. Хотя по такой логике ИПР не нужны.


[29.05.2015 14:29:20]
 Открытая задвижка необходима когда кто-то решил воспользоваться ПК.
От сработки самой АПС в открытии задвижки нет необходимости, т.е. по сигналу АПС давление в системе не требуется, это не автоматическое тушение.
Tryall

[29.05.2015 16:19:04]
 Какая разница? Все равно обвязка с датчиков поворота пожарных кранов все равно пойдет на тотже самый пульт АПС?
Igor50 ®

[29.05.2015 16:23:20]
 Ну так надо выводить сигнал на пульт АПС? Т.е. пожарные извещатели отдельно, ДППК отдельно? Показать на схеме и планах.
Igor50 ®

[29.05.2015 18:07:37]
 Короче при объединенной системе хоз-пит-противопожарного водопровода от кнопок/ДППК не отвертеться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Открытие задвижки на байпасе при срабатывании пожарного извещателя, Это корректно вообще? Должно вед      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.