Вопрос по встроенную котельную

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2015 22:05:50]
 Доброго времени суток! Помогите разобраться!
Есть здание Ф5.1, двухэтажное, монолитное. На первом этаже в угловой части здания имеется встроенная котельная на жидком топливе. Через стену, которая является по факту наружной, пристроено пеноблочное помещение для хранения топлива с емкостями по 2 т.
1.Допускается ли по настоящим нормам резмещение котельной под раздевалкой?
2.Допускается ли прохождение дымового канала от котлов через наружную стену и помещение для хранение топлива?
2.Допускается ли пристраивать помещение для хранение топлива к стене под оконными проемами? И на основании каких норм?
СПАСИБО!


[28.05.2015 11:17:53]
 1) В п. 6.9.6. СП4 запрета на размещение котельной под помещение раздевалки для рабочих не содержится. Нельзя размещать под жилыми и общественными (бани), а также массовым пребыванием людей.
2) Через стену допускается удалять продукты сгорания газообразного топлива(прил.Г СП 42-101-2003 и Правила ВДПО). В вашем случае целесообразно пропустить дымовой канал через раздевалку( будет пополнительное отопление).
3)Расстояние от кровли склада топлива до окон раздевалки-по горизонтали 4м, по вертикали-8м (п.5.4.13 СП2).


[28.05.2015 15:29:01]
 Спасибо ув. Гешан!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос по встроенную котельную      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.