 Здравствуйте!

Мне нужно определить категорию конденсаторной площадки. Обращающее вещество аммиак. Проблема в том что все расчеты по СП 12

я сделал, а отнести установку к таблице 2 не могу. Не понимаю критериев. Вычислил избыточное давление 3,8 кПа, импульс волны давления 34,45 Па*с, НКПР 143 м. Что делать дальше? Как эти величины отнести к критериям категории?


[21.05.2015 17:51:48]
 Чтобы по таблице 2 определить категорию установки нужно найти величину пожарного риска.


[21.05.2015 17:57:32]
 С определением категории разобрался. Теперь вопрос в другом. В ПБ 03-557-03 пишут:"Поэтому при сгорании неограниченного облака аммиака, то есть на наружных площадках, разрушительная взрывная волна не образуется. Этим можно пользоваться для локализации (ликвидации) опасного облака аммиака."
Нужно ли вообще считать наружную установку по СП12?


[21.05.2015 18:14:09]
 Нужно.


[21.05.2015 23:43:18]
 >разрушительная взрывная волна не образуется

это про ударную волну, а в СП 12 - про волну давления


[22.05.2015 11:54:44]
 Так а ударная волна бьет не от давление? Это не одно и тоже?


[22.05.2015 12:05:49]
 Ударная волна - сверхзвуковая, волна давлнния - дозвуковая. Ударная намного опасней.


[22.05.2015 12:07:42]
 Спасибо за разъяснения. Направил запрос о разъяснении в ВНИИПО. Жду ответа
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категорирование наружной установки конденсаторной площадки.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.