охранная сигнализация в помещении с персоналом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.05.2015 12:24:18]
 Всем доброго дня! Вот хотел бы обсудить такой момент.
Проект на стадии П, установка пожарной сигнализации в адм. здании. Приборы размещаются в помещении с круглосут. пребыванием персонала.
С экспертизы пришло замечание, что необходима установка охранной сигнализации в посту охраны согласно п.6.15 СП134.13130.2012.

Мне же кажется, что данный пункт нам говорит об установке ОС в помещении без круглосут. пребывания персонала, в котором установлены приборы, подобно тому, что и говорит нам п 13.14.5 СП5.13130.2009.

Что думаете по этому поводу??


[21.05.2015 12:26:08]
 P.S. Мне конечно не сложно нарисовать пару охранных извещателей, но хочется знать, где правда!!
ogpn8

[21.05.2015 14:37:20]
 раздел 6 сп 134.13330.2012 регламентирует требования к техническим помещениям для размещения оборудования электросвязи. п. 6.15 данного СП требует вывода сигнала охранно-пожарной сигнализации от указанных помещений в диспетчерскую службу. Следовательно:
1. Если в помещении по проекту предусмотрено круглосуточное пребывание персонала, относится ли оно к техническим помещениям для размещения оборудования электросвязи, на которые распространяется раздел 6, или это помещение производственного (либо административного) назначения с постоянными рабочими местами для персонала. Предлагается для данного помещения определиться с классом функциональной пожарной опасности.
2. Если это помещение с круглосуточным пребыванием, то назначаем в данном помещении расположение диспетчерской службы, что снимает потребность в охранной сигнализации.


[21.05.2015 15:48:11]
 не знаю.. мы всегда писали что установленная аппаратура оснащена охранными тамперами и при "вскрытии" передает сигнал на ( а там уж куда надо )
но замечу мы никогда П не делали, только Р, но с экспертизой и в мчс и в негосударственных...


[22.05.2015 7:51:40]
 2 ТС? А что за документ - СП134.13130.2012? Яндекс и гугл не знает.
Можете уточнить у эксперта?


[22.05.2015 8:45:46]
 СП 134.13330.2012
"Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"
http://bolid.ru/files/553/731/h_a066...


[22.05.2015 9:52:15]
 СП 134.13330.2012 не включен ни в один из трех перечней
http://triaton-group.com/pult/nor/
(Дословно) Его применение не обеспечивает соблюдение требований Федеральных законов.

Но из-за двух датчиков я бы тоже не вступал в перепалку:
- Замечание принято. Запроектирована установка двух датчиков С2000-ИК исп03 и двух С2000-СМК.


[22.05.2015 10:42:04]
 Уважаемая Нина ®.При всём моём к Вам уважении я спрашивал про СП134.13130.2012. А по ссылке СП 134.13330.2012.


[22.05.2015 11:08:12]
 А разве не понятно, что человек ошибся в одной цифре?


[22.05.2015 11:16:50]
 Уважаемая Нина ®.А мне вот важно, какой человек ошибся в одной цифре, если ошибся эксперт, то такому эксперту и нужно отписать оф. письмом с просьбой предоставить точную формулировку, если топикстартер, то какое отношение у него может быть к ответам на форуме, если он не может даже грамотно сформулировать вопрос, или хотя бы проверить его перед отправкой?


[22.05.2015 12:27:09]
 Даже если отписаться эксперту, результат в итоге не изменится. А вот слова «топикстартер» в русском языке нет. Учите язык…)))


[25.05.2015 3:58:40]
 Прошу прощения на неточность, СП 134.13330.2012


[25.05.2015 4:13:01]
 S_Andre ® "...если он не может даже грамотно сформулировать вопрос..."
Я конечно не лингвист и не учитель русского языка, но по моему мнению вопрос сформулирован грамотно и вполне корректно.
Не грамотно звучало бы так - "эээ, ну вот у меня пришло, надо передать что то, подскажите чО мне надо, а то не пойму..."
А с цифрой ошибся, но нормальные, понимающие и образованные люди догадались и подправили.
А дое*аться и на пустом месте можно, но это думаю вам на другой форум надо.


[25.05.2015 4:19:53]
 Ув. Viss ®, я тоже на стал ПОКА сопротивляться и поставил охранные извещатели. Но я понимаю это будет в каждом проекте приходить такие замечания. А раз всегда нужно делать ОС, хотелось бы знать, какие помещения нужно защищать, и с какого это...нормативного документа.
Я еще не так сильно осведомлен по норм. документам, не все знаю, так что нужна помощь более опытных товарищей!:)


[25.05.2015 7:17:23]
 Да ладно Вам, еще 1 месяц и СП 134 обретет полную силу
http://0-1.ru/discuss/?id=28998
Уже пора читать, мне тоже кстати =(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 