 Чтото давно не обсуждалась прокладка пожарки по улице.

Хочу кинуть или ШС или rs485 для приборов болида от основного здания до маленькой бытовки.

Расстояние 60 метров, грунт.

Планирую в землю на 0.7 укладывать в ПНД трубе (или применить бронир кабель для грунтов).

Я могу ШС кинуть кабелем типа ТППэпЗ в земле?

Он ведь уже не должен быть огнестойким? Как то глупо в земле огнестойкий класть?
Rs485 тем же ТПП я так понимаю тоже теоретичести можно пустить, у него категория 3.

На вводах конечно поставлю огнестойкие коробки и пойду фэрэлэсом

Как думаете?



[28.04.2015 20:35:32]
 кто-то напишет, что на вводе здания нужен frls, кто-то напишет, что везде в т.ч и на уличные кабельные сооружения. Я бы протянул frls. Переплатите копейки, зато будете спокойны. Если нужно много жил есть у спецкабеля КСБнг(А)-FRLS XXх2х0,64 до 40 пар вроде


[28.04.2015 21:19:49]
 А неводы от геолинка вместо rs-485 не лучше вариант?


[28.04.2015 22:36:42]
 Неводы не плохой вариант. У Болида есть С2000-РПИ для этой же задачи.

Вопрос грунта интересенпрежде всего нормированием


[28.04.2015 23:19:44]
 Вмкабельных сооружениях, согласен.

А в земле какой резон?

1. ГОСТ Кабельные изделия мимо кассы, в нем в разделе 1 указано, что он не распространяется на землю.

2. Шлейф ПС работает с пороговыми извещателями, пож автоматики нет. СП5 данные варианты рассматривает положительно с точки зрения кабелей связи. Оповещение к сиренке... просто пустить отдельным от АПС кабелем.

Я просто не могу найти пункт, который бы указывал что за пределами зданий и вне сооружений (кабельных), ШС и шлейфы оповещения должны быть ФРлс


[28.04.2015 23:24:13]
 Согласно СП5 , кроме того, прокладка в земле является приоритетной и выполняется согласно ПУЭ. В ПУЭ, понятно, про ФРЛС тоже ничего нет.

ФРЛС применяется для обеспечения живучести системы в условиях пожара, а за пределами пожароопасной зоны от чего применять ФРЛС? От лопаты землекопа она не спасет ))) +50 к прочности )))
Любопытный

[29.04.2015 9:19:27]
 а какие огнестойкие коробки коробки вы хотите применить, просто любопытство?


[29.04.2015 9:23:41]
 Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (12к)-IP41-d
производства Гефест


[29.04.2015 9:27:30]
 Неводы от геолинка - неплохой вариант... а он сертифицирован для систем ПС? По-моему, это технологический модем, использую сам, но с нетерпением жду замечаний экспертизы. на малом расстоянии предпочел бы установить С2000-РПИ, если система на Болиде.


[29.04.2015 9:30:52]
 Подскажите,
количество РПИ в системе 6. А по Неводам, их количество чем ограничено и почему применяете неводы а не штатные РПИ?


[29.04.2015 14:43:30]
 У невода нет сертификата ПБ, забудьте


[29.04.2015 16:10:50]
 Ув. KOKOS_KOKOS.

В тему кстати,
вы не в курсе случайно, сейчас, в связи с ТСоюзом,
сертификаты соответствия ПБ требуются?



[30.04.2015 11:03:43]
 О чём Вы говорите, какие неводы для 60 м расстояния? Для одного RS485 хватит закопать ПРППМ, без трубы если грунт не мерзлотный.


[30.04.2015 11:18:40]
 2фд2007 они требуются в соответствии с ФЗ-123. А как это с таможенным союзом связано?


[30.04.2015 13:04:44]
 Ув. KOKOS_KOKOS.

Я, признаться, не большой спец в вопросах сертицифкации,

но смысл в том, что на сайте некоторых производителей, Полисервис , Бастион, например, на некоторое оборудование висят старые сертификаты соответствия (истекшие 2014 годом), но есть новые сертификаты ТС...

от этого и возник вопрос, связано ли это как то (т.е. что они не продлевают СС на ТРоПБ).

Ведь в связи с ТС было распоряжение гормонизировать и упорядочить нормативы, вот, думаю, может...


[30.04.2015 13:27:14]
 al2007®

Да, связано, вместо сертификатов соответствия Российским ГОСТ-ам теперь годится сертификат соответствия техрегламентам ТС.
Но к сертификатам соответствия ФЗ-123 это не относится.