Передача "сухой контакт" (или дискретный) на большое расстояние

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
Sikhartha ®

[28.04.2015 12:33:54]
 Шолом, камрады. Кто-нибудь когда-нибудь использовал для передачи сигналов типа "сухой контакт" на большое расстояние связки из конвертера "cухой контакт в rs485" + промышленный модем rs485"?
Заказчику приперло передать до 20 "сухих контактов"с номиналом в 220В(диспетчеризация насосов орошения резервуаров) по витой паре на расстояние ~ 2 км. Оптику заказчик использовать не хочет. Еле убедил использовать отдельный огнестойкий "гердовский" кабель.


[28.04.2015 13:25:05]
 На два километра "сухой контакт" по витой паре передаётся ЛУЧШЕ, чем RS-485. Если кабель всё равно прокладываете новый, то лучше кабель двадцатипарник заложить, чем одну пару и конвертеры с модемами.
Преобразование на месте имеет смысл, только если преобразователь принципиально входит в комплект оборудования автоматизации.


[28.04.2015 13:42:59]
 я вообще такого не встречала: на 2 км передать сухой контакт напрямую.


[28.04.2015 14:19:34]
 Если 220 В, то проблем быть не должно. У электриков такое часто бывает.


[28.04.2015 14:43:01]
 Нина ®

Когда телефона ещё не было, а трансатлантический телеграф уже был, именно так и передавали сухой контакт в телеграфном ключе на две тысячи миль под океаном.
Если делаете охранный шлейф длиной 2000 метров, это тоже передача сухого контакта на 2км. Для шлейфа пожарного единственное ограничение - что бы он корректно отличал короткое замыкание от пожарной тревоги нужно сопротивление проводов не более 100 Ом, то есть жилы по квадратному миллиметру. Для охранных шлейфов такого ограничения нет.


[28.04.2015 16:07:52]
 Georg
Могут быть проблемы и на 220- наводки/утечки/ложняки (в зависим от схемы)


[29.04.2015 8:10:18]
 На переменном токе именно больше вероятность проблемы, чем на постоянном - ёмкость проводов может дать реактивный ток, ошибочно принимаемый за ток через сухой контакт.


[29.04.2015 9:32:01]
 у автора какая-то сборная солянка: сухой контакт-рс485-220В. Может сначала надо определиться, какие действия будут(должны) происходить в системе(я так понимаю диспетчеризации, судя по тексту). По витой паре 220В, а что не по трп? Что будут делать передаваемые сигналы? Управлять, включать/отключать, какое напряжение, ток, конкретно надо указать тип устройств.


[29.04.2015 10:35:51]
 
Цитата green8888 29.04.2015 9:32:01
Может сначала надо определиться, какие действия будут(должны) происходить в системе(я так понимаю диспетчеризации, судя по тексту). По витой паре 220В, а что не по трп? Что будут делать передаваемые сигналы? Управлять, включать/отключать, какое напряжение, ток, конкретно надо указать тип устройств.
--Конец цитаты------
А так же выложить полное утверждённое ТЗ на систему диспетчеризации и архитектурные чертежи зданий, между которыми будут передаваться сигналы, без этого никак нельзя принять решение по передаче сигналов.


[29.04.2015 11:24:21]
 Однозначно оптика бронированная, два конвертера MOXA и любое RS-485 оборудование например Сигнал-20П и на другой стороне 5 С2000-СП1.
Посчитайте стоимость работ по укладке 20 кабелей.
*
Сегодня 20, а завтра 21 сигнал - что делать?


[29.04.2015 13:49:40]
 Шолом, бояре, пардон за отсутствие (запарка, увы). Поясню подробнее ситуацию: имеет место диспетчеризация насосов, удаленных от ЦП на расстояние чуть более 2 км (плюс-минус сотня метров). Передаются 20 "сухих" с напряжением ~250В, 6А (max, переменка) для управления и сигнализации состояний (включено-выключено, авария, ручной-автоматический режим и т.д.).
Вариант с прямой передачей "сухих" на 2 км по отдельным парам отпадает - производитель шкафов управления резко против, не гарантирует устойчивой работы. Да и заказчик тоже больше настроен заложить двухпарный "витой" кабель чем 20-парный.
По идее, в шкафы на заводе могут ставиться блоки диспетчеризации и передачи по rs-485, но заказчик поторопился и заказал к насосам базовую комплектацию шкафа, поэтому мне и приходится извращаться. Оптику заказчик не хочет от слова "совсем", иначе использовал бы уже "балтийские" конвертеры сухого контакта с передачей по оптике.
"Mоховские" модули ввода/вывода "сухих" с каналом rs-485 - это уже интересней (катта рахмат, Viss-эфенди, за наводку), хотя не уверен, что по напряжению они подойдут, буду смотреть техдоки. Если подойдут, то проблем с передачей rs не будет - есть куча стандартных промышленных модемов для данного интерфейса.


[30.04.2015 10:34:31]
 Что-то Рустам у нас язык в одно место засунул, сказать нечего. Сразу видно чистой воды проектировщик, руками сам ничего никогда не делал.
Прием сигналов состояния насосов из шкафа управления можно реализовать через Сигнал-20П или С2000-КДЛ с АР. Передача управления через С2000-СП1 исп.01. исп.01 обязательно, так как в нем реле на 220В 10А. Или обычный КДЛ и УК-ВК.


[30.04.2015 10:48:24]
 green8888 ®, у нас принято уважительно относиться к оппоненту.
Самоутверждаться оскорблениями - это пожалуйста в другие места.