Покрытие пола ресторана в зале для посетителей ТРЦ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2015 10:15:30]
 Здравствуйте! Нужна помощь, уважаемые форумчане.
Есть ресторан в ТРЦ. Дизайн-проектом в зале для посетителей предусмотрен ламинат на полу. Служба эксплуатации забраковала такой вариант, и в замечаниях написала, что использование ламината в отделке не допускается, т.к. материал отделки на путях эвакуации не может быть горючим.
Вопрос.
Если ламинат будет иметь пожарные сертификаты КМ2, возможно его использование?(и есть ли такой ламинат)
Или возможно использование паркетной доски, с пропиткой огнестойким составом?(если такое вообще возможно).
Заранее спасибо!


[28.04.2015 10:46:10]
 с сертификатом - можно.


[28.04.2015 10:55:45]
 Можно покрыть огнезащитным лаком.


[28.04.2015 11:19:07]
 получается,
Согласно табл. «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации» основана на приложениях к Федеральному закону от 22.07.2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",... для здания до 9 этажей... организаций общественного питания... показатели для общих коридоров, холлов, фойе... Г2, В2, Д3, Т3, РП2. Согласно таблице 3, данные показатели относятся к КМ4(извиняюсь за ошибку в первом посте). следовательно ламинат должен быть с классом пожарной опасности КМ4 и иметь пожарный сертификат?

а ссылка на нормы по покрытию огнезащитными составами имеется?


[28.04.2015 13:48:40]
 Если у Вас ламинат в зале для посетителей, тогда и нужно смотреть таблицу по отделке в зальных помещениях, а это уже совсем другая таблица.


[28.04.2015 13:58:50]
 один из них (в запасе) ®

Спасибо! почитала, и разобралась. по таблице ФЗ №29 должно быть КМ3, ну и плюс пожарный сертификат. посмотрим, что эксплуатация скажет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Покрытие пола ресторана в зале для посетителей ТРЦ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.