ПДЗ контроль клапана

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2015 9:12:42]
 Подскажите пожалуйста пункт нормативного документа который говорит о необходимости контроля состоянии клапана (откр., закр.) в системе противодымной защиты, заранее благодарен


[28.04.2015 9:44:56]
 ГОСТ Р 53325-2012 р.7, подраздел7.4, п.7.4.1. г)включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учётом параметров контролируемых сигналов;


[28.04.2015 10:47:25]
 спасибо


[28.04.2015 11:25:08]
 Не совсем так, ГОСТ предъявляет требования к оборудованию. А проектант должен применять сертифицированное оборудование и свято чтить требования технической документации (СП5.13130)
То есть основание для контроля клапана при использовании С2000-СП4 - это тех. документация на СП4, а не ГОСТ.


[28.04.2015 11:38:55]
 Уважаемый, Viss, вот оборудование-то и должно как раз соответствовать требованиям ГОСТ


[29.04.2015 15:06:10]
 Уважаемые коллеги!
Имеющиеся на объекте противопожарные клапана имеют разное конструктивное исполнение. На одних из них на корпусе имеется металлический флажок для контроля за положением заслонки клапана, на других их нет, но в электрическую цепь включены диодные индикаторы для контроля за заслонкой. Столкнулся с такой проблемой, что имеется также клапан без флажака и в электрической цепи отсутствует диодный индикатор. В каком нормативно-правовом акте сказано, что конструкция клапана должна обеспечивать возможность визуального контроля за положением заслонки клапана. Заранее благодарен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПДЗ контроль клапана      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.