Как обеспечить питание С2000М ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2015 18:03:31]
 Как мы знаем у С2000М всего один ввод 12-24В...
Кто-нибудь ставит С2000-БЗК или ИКЗ ЦП ? Ну или другое мини АВР ?!


[19.04.2015 18:28:10]
 Зачем?


[19.04.2015 18:37:05]
 Зачем флагману СПС устройство АВР? Ну как бы не хочу я чтобы всё рухнуло при аварии ИЭ..


[19.04.2015 18:38:58]
 
Цитата Viss 19.04.2015 18:03:31
Кто-нибудь ставит С2000-БЗК или ИКЗ ЦП ? Ну или другое мини АВР ?!
--Конец цитаты------
Я ставлю - С2000-БЗК. Всегда, если РИП питает не только приборы АУПС. Особенно, если линии питания к каким-либо устройствам выходят за пределы пож.поста (помещения охраны) - СКУД, видеонаблюдение...
Цитата zerber 19.04.2015 18:28:10
Зачем?
--Конец цитаты------
видимо,ув.Viss имел ввиду, что второй источник к С2000-М не подключить, а при питании нескольких нагрузок КЗ в линии питания обесточит и пульт. А через БЗК или ИКЗ мжно организовать несколько раздельных линий питания от одного источника, повысив таким образом надежность.


[19.04.2015 18:43:29]
 Ну да и организовать зону технической безопасности:
- настоящая 1 категория
- изоляция от внешних воздействий (спец. помещение, серверный шкаф)


[19.04.2015 18:48:09]
 
Цитата Viss 19.04.2015 18:43:29
- настоящая 1 категория
--Конец цитаты------

ну это святое)

Цитата Viss 19.04.2015 18:43:29
- изоляция от внешних воздействий
--Конец цитаты------

обычно еще все приборы в своих ЩМП на посту охраны делаю, ежели по объекту - ЩМП+СМК


[19.04.2015 18:51:44]
 Viss ®

А если параллельно от 2-х источников питания запитать пульт, а в цепи поставить диоды?


[19.04.2015 18:57:21]
 Можно схему на 11 пультов...


[19.04.2015 19:00:57]
 Viss ®

т.е. вас не смущает, что при аварии пульта у вас точно так же все рухнет?
или вы обладаете сведениями о том, что выроятность выхода из строя РИП гораздо выше пульта?


[19.04.2015 19:06:29]
 Конечно нет, но так одним опасным фактором меньше...


[19.04.2015 19:10:38]
 ну так 2 системы поставьте. и вообще опасных факторов не будет.


[19.04.2015 19:24:17]
 Система должна быть одна на объекте (с) А.В. Зайцев.


[19.04.2015 19:32:18]
 объедините их через АРМ и будет вам одна система (с) zerber


[19.04.2015 19:39:10]
 Viss ® [19.04.2015 18:57:21]

1. К каждому пульту подводите два кабеля питания (от независимых РИПов)
2. Возле каждого пульта ставите УК-2П, или КК-8, в которой соединяете цепь из двух диодов, двух вводов РИПов и цепи питания пульта
3. ???
4. PROFIT!


з.ы. в голове даже нарисовал как это красиво на объекте организовать. По верху, над коробками пускаешь горизонтально кабель-канал 40х16 или аналогичный, снизу коробки, еще ниже пульты.


[19.04.2015 20:27:12]
 Мне кажется двух диодов мало чтобы изолировать пульт от двух источников КЗ и РИПы друг от друга.


[19.04.2015 21:12:00]
 ИМХО

Схема с диодами - кустарщина. Случись что, за это могут и всех собак повесить.

Схема с УК-/ВК... наверное все таки это должен быть быстродействующий АВР... и наверное

в любом случае - сертифицированное решение.

Если у вас КДЛ , то мы обычно делаем ее на отдельный источник и в ДПЛС включаем все необходимое оборудование в зоне обслуживания извещателей. Насколько помню, КДЛ умеет работать в рамках своего ДПЛС при исчезновении связи с пультом.

В системе с 11ю пультами, конечно, так не поиграешься )

Пульты конечно подрубить можно и к ПЭВМ в режиме эмуляции, но, как я понимаю, при отмирании пульта ПЭВМ все равно теряет связь с приборами, не говоря о том, что это не сертифицированное решение (т.к. ПЭВМ не может быть использован в системе ПС в качестве пульта системы).


[19.04.2015 21:18:04]
 КДЛ без пульта не работает - 100%, только пульт её понимает.
ПЭВМ чисто только индикацию выполняет - система из 11 пультов работает без АРМ.


[19.04.2015 21:45:30]
 Вот я Вам, дорогой Viss, уже несколько раз говорил про пульт более высокого уровня, чтобы объединить пульты первого уровня, или СПИ, выполняющей эти же функции.
А за бугром эти гады такие вопросы легко решают, мерзавцы. А у нас таких как Вы никто не любит, нет никакой взаимности. И после этого меня опять будут убеждать, что наше оборудование не имеет никаких проблем, годится на любые объекты.


[19.04.2015 22:35:12]
 >>>КДЛ без пульта не работает - 100%, только пульт её понимает.

Еще как работает. В автономном режиме.

>>>Мне кажется двух диодов мало чтобы изолировать пульт от двух источников КЗ и РИПы друг от друга.

В автокаде схемку нарисуйте - все понятно станет. Диодов ни разу не мало :-)

>>>Схема с диодами - кустарщина. Случись что, за это могут и всех собак повесить.

Оконечник в линии, значит не кустарщина. Диоды в цепях КПБ значит не кустарщина. А для пультов сразу кустарщина.

ФПБ ®
>>>И после этого меня опять будут убеждать, что наше оборудование не имеет никаких проблем, годится на любые объекты.

Да, я так считаю. И продолжаю считать.


[20.04.2015 11:34:40]
 диоды в линии КПБ и оконечники - нет, не кустарщина. А "паспортированное" решение производителя. Т.е. если что то случится, это будет вследствие штатного решения производителя приведенного в ТД на изделие.

А подключить 2 БП через диодную сборку к пульту, это самопал и не штатный режим работы оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как обеспечить питание С2000М ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.