эвакуационные выходы из торгового зала

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2015 14:19:09]
 Доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйста, имеется торговый зал (ангар) общей площадью 5100 кв. м. Из данного зала (ангара) предусмотрено три эвакуационных выхода (один центральный с тыльной части и два запасных на одной продольной стороне здания).
Достаточно ли данных выходов??????


[31.03.2015 14:34:55]
 STING 1986 ®
Ваша задача имеет недостаточно данных для ответа на поставленный вопрос.
Как минимум нужно знать класс конструктивной пожарной опасности здания для определения минимальной необходимой ширины выходов и расстояние между выходами/до выходов, чтобы понять, не превышают ли расстояния до путей эвакуации нормативных, а также узнать являются ли выходы рассредоточены.
Одним словом, прочтите СП 1.13130. Хотя бы те разделы, что относятся к вашему объекту.


[31.03.2015 15:14:28]
 п


[31.03.2015 15:28:58]
 Стены железобетонные, крыша плоская на металлических балках, обшита листовым металлом. Ширина всех выходов (их три 1,2 метра).

Здание представляет прямоугольник (Ширина 49 метров) центральный выход расположен по середине.

Длина здания 107 метров два выхода находятся на одной стороне, если взять в метрах то получается (начало стены - 1 выход - 2 выход - конец стены) (41 - 22 - 33 расстояние в метрах соответственно).



[31.03.2015 15:44:53]
 Для начала оцените торговую площадь, и как следствие, число одновременно находящихся людей.
Далее см.Таблицу 20 и 19 СП1.13130.
Но пока, видится, что выходов мало, как по общей ширине, так и по расположению.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: эвакуационные выходы из торгового зала      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.