Необходима ли система дымоудаления в пом. гаража?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2015 18:14:22]
 Коллеги!
Помогите определится!
Имеется помещение - гараж площадью 307 м2, объем 1700 м3 (четыре авто + катер + вездеходик). Объект категории Ф4.4 с пристроенным этим гаражом. (два этажа, гараж надземный, одноэтажный).
В гараже ставлю систему пожаротушения на автономных модулях тушения тонкораспыленной водой (тут вопросов нет)

В помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция (отключаю при пожаре)

Вопрос в том, нужно ли там делать все-таки дымоудаление?

ПыСы В помещении четверо здоровых ворот, сообщается с остальным зданием только через дверь.


[26.03.2015 18:53:43]
 Сп 7.13130. 2013 п. 7.3


[26.03.2015 19:36:31]
 по этим пунктам пунктам (вкл. 7.2) именно требуется. Но вот в чем закавыка - водяной туман ведь вынесет и пожаротушение будет неэффективным.

Т.к. по 7.18 можно использовать обычную приточно-вытяжную вентиляцию, то главный вопрос тогда - КОГДА включать режим дымоудаления? через какое время...


[26.03.2015 19:50:07]
 На мой взгляд, дымоудаление включается на время эвакуации людей. Людей эвакуировали, а потом тушим чем хотит и что хотим, если одновременно нельзя тушить и дымоудаление запускать.


[26.03.2015 19:53:09]
 По крайней мере, это к порошку. А вообще, в ТУ на ТРВ иногда прописывают, что при дымоудалении нужно увеличивать количество модулей. Читайте ТУ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Необходима ли система дымоудаления в пом. гаража?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.