ПС на сооружение очистки стоков (здании АНГАРНОГО типа)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2015 16:23:13]
 Пришли просто чертежи на двухэтажный ангар со скатной крыши (на самом деле может быть и один этаж) на которой нужно разработать проект на ПС, НО согласно СП5, п. 1.3:

1.3 Настоящий свод правил НЕ распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

если это так, возникает вопрос, то по каким нормам проектировать ПС? (СТУ НЕ предлагать.)
А может вообще можно обойтись без ПС, но тогда должны сослаться на нормы.

Если верить чертежам, толщина стен этого сооружения 10 см .


[26.03.2015 16:31:01]
 Не так давно делали ПС на станции УФ-обеззараживания стоков, такой же наверное "ангар с двускатной крышей". Основное помещение где каки плавают и обеззараживаются категорию В4 имеет + помещение с мокрым процессом. Ставьте туда только ручник и достаточно будет.
ПС в том здании защищались только помещения операторской.


[26.03.2015 16:34:30]
 Timbu$ ®, а помещение с реагентами там не было?
На наших есть небольшие комнатушки внутри этого ангара: помещение с реагентами и электрощитовая.

П. С. Поисковики, ничего толкового не дают.


[26.03.2015 23:42:16]
 Ну смотрите на категорию и исходя из нее делайте.
Щитовая была, АПС установлена. В смысле что помещение операторской не одно помещение, а комплекс вспомогательных помещений (щитовая, душевая, операторская, коридор, санузел).


[27.03.2015 0:33:38]
 СП32.13330.2012
10.4.1. На объектах, в помещениях и зонах, подпадающих под категорию В4 (по СП 12.13130) и выше, следует предусматривать пожарную сигнализацию.
10.4.2. В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 5.13130) все помещения, независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категорий В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ПС на сооружение очистки стоков (здании АНГАРНОГО типа)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.