Зона по ПУЭ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.03.2015 15:49:13]
 Добрый день уважаемые специалисты. Помогите назначить зону по ПУЭ для пунтка технического обслуживания автомобилей с ГБО (сжиженный газ и сжатый газ) Объем баллона сжиженного газа макс. 180л, сжатого природного газа- 1040л или 208м^3. Заранее спасибо.


[06.03.2015 0:25:20]
 В-Iа


[06.03.2015 7:22:49]
 KEA63 ® это получается, что инструмент нужен взрывозащищенный?


[06.03.2015 8:58:09]
 а пункт ПУЭ 7.3.47 не учитыывать?


[06.03.2015 14:45:10]
 Пункт ПУЭ 7.3.47 конечно надо учитывать, но во время ведения технологического процесса. У Вас же при ремонте ГБО двигатель автомобиля заглушен.


[06.03.2015 14:46:50]
 Кстати, Саш ® какая категория помещения?


[06.03.2015 14:57:01]
 koks ® это получается, что инструмент нужен взрывозащищенный?
ППР-2012 п.151. В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.


[06.03.2015 15:18:20]
 Кстати, Саш ® какая категория помещения?

По расчету категория помещения -А, но в расчете не учитывалась аварийная вентиляция с кратностью 5.
Возник еще один вопрос, если категория В-1а, как защитьть помещение от статического электричества? и есть ли такая необходимость???


[06.03.2015 16:11:27]
 Саш ® как защитить помещение от статического электричества? и есть ли такая необходимость???

ПУЭ 7.3.143. Защита установок от статического электричества должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.
Черкасов В. Н. Защита взрывоопасных сооружений от молнии и статического электричества. http://www.proektant.org/index.php?t...
  Ответ пойдет СЮДА