 Здравствуйте, господа!
Подскажите, пожалуйста, как организовать систему автоматического пожаротушения на гальваническом участке. Полипропилен тушится только водой или воздушно-механической пеной. Но при попадании воды, например, в ванну оксидирования (расплав щелочи), происходит выброс горячей щелочи (почти взрыв). Также на участке имеются ванны со смесью концентрированных серной и азотной кислот. Также не ясно какие пожарные извещатели могут работать в коррозионной среде.


[05.03.2015 15:54:38]
 Смогу помочь только тем, что когда-то использовал ИП104 Гранат Chemically Proof для сигнализации. У других производителей тоже есть термокабель в специальной оболочке, просто у Спецприбора расписано четко в табличке, что да как, поэтому мне было понятно.
Ilgiz251283 ®

[05.03.2015 17:09:06]
 А как насчет тушащего вещества?


[05.03.2015 18:49:10]
 Скорее всего нужен порошок.


[05.03.2015 18:56:59]
 Если брать Рекомендации ВНИИПО "СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.ВЫБОР ТИПА" то газовое пожаротушение, порошки, аэрозоль для кислот подходят отлично.
Ilgiz251283 ®

[05.03.2015 18:58:53]
 Тушить полипропилен согласно А.Я. Корольченко запрещено. Также СП 5.13130 не распространяется на данный тип производства.


[05.03.2015 18:59:37]
 порошком )


[05.03.2015 19:02:20]
 Вспомнил пару веток про такую вещь
http://www.firepass-russia.ru/
Есть и другие производители
http://www.wagner-russia.com/produkc...


[05.03.2015 19:03:13]
 А сколько стоит обустройство газового пожаротушения? Может проще всего сделать ванны из нержавейки и защитить внутреннюю поверхность полимерами и забыть про автоматическую систему пожаротушения )


[05.03.2015 19:10:46]
 Полипропилен - гр.4 табл.4.1. Справочник А.Баратова. - Распыленная воды со смачивателем. Значит и пена вполне проходит.

Если посчитаете нужным, для общего представления, уточните:
на участке процесса гальванизации используются барабаны (сколько) или прямоугольные ванны (размер). Ориентировочно, какая высота помещения участка и его площадь, что под перекрытием (ж/б плиты перекрытия, покрытия, несущие фермы).

Если применяют гальванические ванны, то это одна емкость или поточная линия (длиной ?) с прямоугольными ваннами из полипропилена.
Местные бортовые отсосы (щелевые), вытяжные шкафы, вытяжки и др. будут сильно мешать подаче огнетушащего средства сверху (перпендикулярно полу) или нет? (это просто для уточнения варианта возможной разводки, имеется ввиду прокладки труб или насадков).
Известно, что Н2SО4 растворяет металл и выделяет водород, там как с категорией по пож.опасности?

P.S. Wagner сомнителем, в помещении должна быть очень сильная приточная и выт.вентиляция


[05.03.2015 19:21:10]
 Любая система пожаротушения дело дорогое. У Вас почему возник вопрос про АУПТ?
ilgiz251283

[05.03.2015 20:50:26]
 Ув. diezel2012! Дело в том, что у Заказчика лимит финансирования по гос. программе. И если при реконструкции существующего гальванического производства запроектировать автоматическое пожаротушение (раньше категорировали помещения по обращающимся материалам и категория была Д, а теперь с новыми вениями надо и оборудование считать), то все деньги уйдут на это, а об оборудовании можно забыть. Вот так! )
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарная автоматика в гальваническом производстве      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.