Тип кабеля по ГОСТ 31565-2012

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2015 18:12:23]
 Добрый вечер!
Распространяется ли ГОСТ на кабели системы СКС общественного здания? исходя из таблицы то нужно минимум нг(..)-LS.
Хотя как мне сказал один товарищ, то его прошел экспертизу по поликлинике и с обычными кабелями.


[04.03.2015 18:26:40]
 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.


[04.03.2015 18:48:46]
 Это я прочитал...но тут как понимать то , для кабелей к которым предъявляются требования по пожарной безопасности ....или их отнести для кабелей предназначенных для прокладки в зданиях и сооружениях???


[04.03.2015 19:26:25]
 Странно, что проскочил экспертизу.
Вообще у производителей кабеля для СКС уже есть варианты. Например у hyperline есть линейка кабелей LSZH, у того же Спецкабеля есть линейка. Не знаю как hyperline, но у Спецкабеля, когда я с ним работал, оболочка была гораздо толще и более жесткая, чем у обычного. Так что предусмотрите лоткигофротрубы чуток побольше.


[04.03.2015 19:44:46]
 Экспертизу может и проскочить, главное, чтобы при сдаче проскочил) Инспектор-то и не принять может. Перекладывать будете?


[04.03.2015 22:49:32]
 Подтверждаю - Москва не против. Даже не НГ проходит.

Что касается LSZH - смотрите сертификаты, это может быть нг(С)LS, как в моем случае.


[05.03.2015 10:44:47]
 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

что скажете про данное требование?


[05.03.2015 12:05:44]
 Skier87 ®, имхо чётко прослеживается направление развития нормотворческой мысли: сначала не-нг в "негорючей" гофре за подвесным потолком, потом нг-LS без гофры, потом LTx для детсадов и т.п., параллельно с этим FR LS для пожавтоматики обходными путями через СП5, и инаконец вишенка на торте - включение таблицы ГОСТа с преимущественными областями применения кабеля в "перечни" к техрегламентам, а в этой таблице не ниже нг-LS в любых зданиях и имхо независимо от способа прокладки. "нг" для открытой прокладки по ФЗ 123 - в том же тренде. Выполнять надо... А когда начинать - каждый сам думает. Заранее или после пинков экспертизы и стройнадзора. Или обходные пути-обоснования продумывать. Или наудачу. Вон, как выше пишут, Москва не против пока... Только надолго ли.


[05.03.2015 13:09:42]
 _Роман_ ® что за зверь "негорючая" гофра?


[05.03.2015 14:53:07]
 >> что за зверь "негорючая" гофра?

Металлорукав


[05.03.2015 16:38:56]
 Где список систем найти , на кабели которых распространяются требования пожарной безопасности? В ФЗ киньте пунктик?


[05.03.2015 18:22:59]
 Просто исходя из госта, для любого кабеля должно выполнятся требование нг(..)-LS, что касается зданий и сооружений, в таблице раздела 6. Но вчера искали, и чет как то не получается найти именно нг-LS , были либо просто нг(C) либо нг-LSLTx , который немеренно дорогой (по 7900р за бухту). Может кто то сталкивался и могут подстказать доступную марку кабеля для СКС - 4 пары кат. 5е экран и не экран в исполнении нг-LS ????


[05.03.2015 19:15:43]
 Не очень понимаю чем Вас нг(С)-HF не устраивает от hyperline
http://www.hyperline.ru/info/release...
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/...
и чем не устраивает кабель от спецкабеля http://www.spcable.ru/catalog/lan/kv...


[05.03.2015 19:23:17]
 А про экономию забудьте :) Хотите сэкономить - выкручивайтесь от этих исполнений вообще :)


[05.03.2015 22:11:13]
 нг(С) это около 70 кабелей UTP...Для СКС маловато =(


[05.03.2015 23:06:55]
 Цитата Viss:
"нг(С) это около 70 кабелей UTP..."

1.боюсь показаться неграмотным.. откуда такая цифра? Куда смотреть?

2. Может и нормально, СКС же горизонтальная как правило, зачем там вертикальные пучки городить...


[05.03.2015 23:19:43]
 А вроде понял. Только вряд ли кто там высчитывать будет изоляцию эту


[06.03.2015 7:28:03]
 koks ®
[05.03.2015 13:09:42] _Роман_ ® что за зверь "негорючая" гофра?

f2team ®
[05.03.2015 14:53:07] >> что за зверь "негорючая" гофра?
Металлорукав

Я неспроста взял "негорючая" в кавычки. Сертифицированная как нераспр горение при прокладке в ней обычного кабеля.Но этот подход уже устарел. А металлорукав - довольно бестолковая вещь. У него очень узкая область применения имхо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип кабеля по ГОСТ 31565-2012      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.