АПС в бытовом помещении здания категории Д

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bogi87 ®

[04.03.2015 12:56:18]
 Добрый день! У меня такой вопрос сижу ломаю голову в производственном здании категории Д есть небольшое помещение бытового назначения персонал в данном здании находится только в течении дня так вот надо ли это помещение оборудовать АПС.
bogi87 ®

[04.03.2015 12:58:29]
 Да и такой же вопрос по зданию отдельно стоящей твердотопливной котельной категории Г.


[04.03.2015 15:44:27]
 В Бытовку нужно АПС по п.38 таблицы А3. Поскольку в здании категории "Д" СОУЭ всё равно будете делать и для неё вам ручники понадобятся, ППКОП у вас всё равно есть, так что лишний шлейф к нему довесить не проблема.
В "отдельно стоящей" котельной категории Г вроде АПС не нужно.


[04.03.2015 17:27:34]
 вот только еще нужен вывод сигнала о пожаре в помещение с круглосуточным дежурством, а это уже может быть проблемой.


[05.03.2015 11:14:36]
 Здание капитальное и в нем вообще нет ни АПС ни СОУЭ, как быть получается из-за одного маленького помещения надо делать АПС соответственно выводить сигнал в данном случае только GSM канал получается немного затратно.


[05.03.2015 12:44:37]
 Смухлевать. Или бытовку объявить производственным помещением категории В4 или возле входа повесть ППКОП и сделать вид, что тут место постоянного пребывания дежурного ...


[05.03.2015 13:10:08]
 Тогда получается можно и автономники повесить и ссылаться что в помещении круглосуточно находится персонал


[05.03.2015 13:26:53]
 Поставьте Гранит с индексом "А". и выведите на него свой шлейф, повесьте сиренку. Или Ритм-GSM.
Не забывайте, что
"в здании категории "Д" СОУЭ всё равно будете делать и для неё вам ручники понадобятся"
Тогда может что и посерьёзнее вылезет..
Или тогда действительно смухлевать и назвать "В4 производственное".


[05.03.2015 13:28:37]
 если пожарка на болиде и в помещении с круглосуточным дежурством стоит С2000М, то можно передачу извещения по радиоканалу сделать, через РПИ или Невод-5.


[05.03.2015 13:51:43]
 Всем спасибо! Решено оборудовать СОУЭ с ручным пуском а бытовку сделать В4.


[05.03.2015 14:20:24]
 СП3.13130
7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.



[05.03.2015 14:32:22]
 К сожалению больше 50 квадратов да и помещений несколько


[05.03.2015 14:50:59]
 bogi87 не забудьте про охранную сигнализацию п.13.14.5 СП5.13130


[06.03.2015 10:23:22]
 Danger Спасибо! не знал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в бытовом помещении здания категории Д      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.