 Здравствуйте, коллеги! Пункт 4.3.3 СП 1.13130 говорит, что в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать ... газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Если я в шкаф слаботочных коммуникаций вставлю оборудование ПС (контроллеры, релейные блоки, блоки питания и т.д.) изменит ли это статус шкафа? Если да, то на какой и где в этом случае размещать оборудование? Спасибо!


[04.03.2015 10:28:02]
 Изменит, если подведено 220 вольт, то уже не слаботочный. Ставить приборы где-нибудь в фойе под потолком.


[04.03.2015 20:30:04]
 Рустам, а если вывести за пределы шкафа только БП, а контроллеры и прочее, которое птается до 30в оставить, то это останется коммуникационным шкафом? Спасибо.


[04.03.2015 22:43:19]
 Если и не подводить 220В, шкаф тоже не будет слаботочный - такого термина не существует.

Написано - шкаф для коммуникация, значит комплекс систем, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей. В том числе и ПС и всё-всё-всё.


[04.03.2015 22:47:46]
 СОУЭ - слаботочка? У меня бывает 5-6А по линиям трансляции идет. Это много или мало? И напряжение уже СЛЕДУЮЩЕГО диапазона напряжений.

А блок питания 12В 18А - я такой заложил на питание всей своей начинки от Бастиона. 18А это явно не слаботочка или сила получается?

Так что просьба - пользоваться ГОСТированными терминами.
СП5 культурнее всех - выше 110В и ниже 110В, остальное не интересует.


[05.03.2015 1:03:20]
 Спасибо, Viss! Замечания по делу. Принимается.


[05.03.2015 1:16:58]
 Viss, шкаф с электрическими автоматическими выключателями и УЗО тоже коммуникационный, каким термином обозвать шкаф с ТЛФ, ЛВС, ПС, СОУЭ и тому подобным оборудованием? Так чтобы понятно всем и терминологически правильно. Спасибо.


[05.03.2015 1:28:36]
 Лапоть
автор данной нормы в отличие от отметившихся в данной ветке через полгода после выхода в свет СП сказал, что коммуникационный-он, который ЛЮБЫХ коммуникаций...


[05.03.2015 8:05:50]
 >СП5 культурнее всех - выше 110В и ниже 110В, остальное не интересует.

СП5 говорит о безопасном сверхнизком напряжении. До 110 В - это электропрооводка, которая может прокладываться совместно с БСНН


[05.03.2015 10:26:33]
 Однако, ошибся. 110 В постоянного тока под нагрузкой это БСНН.


[05.03.2015 10:36:43]
 Не ошибся, 110 В - защита от косвенного прикосновения, 60 В - от прямого. Обе БСНН только требования разные.


[05.03.2015 12:17:26]
 Кстати, кто как трактует - можно любые шкафы, но только встроенные, или можно и навесные, если это "шкафы для коммуникаций и пожарных кранов"?
Написали как всегда - как хочешь так и думай.


[05.03.2015 15:32:26]
 Спасибо, Volk_! Справедливая поправочка. Только я не о том. На объекте всё равно от заказчика, строителей и тех. надзора слышишь только два термина:"сила" и " слаботочка". :)
Спасибо всем за участие!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Коммуникационные шкафы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.