Защита ПС за фальшпотолком с балками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2015 9:36:11]
 Всем здравствуйте. Подскажите, опытные проектировщики пожарной сигнализации.
Необходимо защитить пространство за фальшпотолком. Расстояние от основного потолка до подвесного - 70 см, а балки выступают от основного потолка на расстояние - 39,6 см (по архитектурному проекту). Нужно ли учитывать эти балки и расставлять извещатели в каждом отсеке или можно не учитывать, т.к. они меньше 40 см???
Про эти 40 см в памяти из СП5, но сейчас нийти никак не могу))


[03.03.2015 10:50:55]
 СП 5.13130

п. 14.3.8
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контроли-
руемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 14.3, 14.5, уменьшается на 25 %.

п. 14.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м, расстояния между извещателями, указанные в таблице 14.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
П р и м е ч а н и е – При определении количества точечных извещателей, устанавли ваемых в протяженных узких помещениях (зонах), в частности, в коридорах, площадь которых менее площади, защищаемой одним извещателем (таблицах 14.3, 14.5), в качестве основного критерия следует использовать максимальное расстояние от извещателя до стены.


[03.03.2015 11:08:24]
 Большое спасибо!


[03.03.2015 12:38:27]
 Проверьте архитекторов. В сортаментах нет размера 396 мм. Например двутавры идут 360, 400, 450.


[03.03.2015 12:48:42]
 Dzerjinsky ®
Ну например плиты перекрытия, под ними балки высотой 400мм, но потом эти плиты перекрытия оштукатурили толщиной штукатурки 4мм - в итоге балки от плоскости потолка в 396мм.


[03.03.2015 15:12:33]
 Дело в том, что всё это находится за подвесным потолком. Нормальному человеку не придет в голову там штукатурить что-либо.
А вот архитекторы бывают разные, и могут влегкую отрисовать эти балки "на глазок".
Поэтому я и предложил проверить архитекторов.


[03.03.2015 21:24:58]
 Skier87 ® [03.03.2015 10:50:55]

Может будете ссылаться на действующую редакцию, а не на проект новой?
Он может и не вступил в силу...


[04.03.2015 7:44:56]
 Всем спасибо, что не оставили без внимания)
Кстати, Ув. Дзержинский,на заметку, двутавры бывают разные, в том числе и 396, и 392, и т.п. (сейчас нашел в норм. документах)


[04.03.2015 8:27:11]
 Я понимаю, то, о чем сказал сказал Skier87 ®, нет в настоящей редакции СП5.13130 (не нашел или плохо смотрел). Тогда как быть в настоящий момент, с действующим СП5?


[04.03.2015 9:42:04]
 п. 13.3.8, 13.3.10 СП 5.13130.2009 с изм.1 (приводить не буду, но искать там)


[04.03.2015 11:32:37]
 с редакцией документа ошибся, используем СП5.13130.2009 изм.1
содержание п. 13.3.8, 13.3.10 то же.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита ПС за фальшпотолком с балками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.