Извещатели в вертикальной плоскости конька крыши?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2015 15:10:06]
 Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть чердак с двускатной крышей, угол наклона примерно 19 градусов. Высота от пола до конька крыши составляет 2,5 м. Ширина чердака 12 метров, при этом высота стен составляет всего 40 см.
Можно ли как-нибудь уйти от пункта 13.3.5 СП 5.13130? Если устанавливать извещатели в вертикальной плоскости конька крыши, то расстояние до стен будет более 4,5м и придется городить еще два ряда извещателей.


[03.03.2015 12:06:53]
 Хотелось бы ставить извещатели в таком случае только под коньком крыши, но как обосновать - не знаю.


[03.03.2015 12:10:15]
 п. 13.3.7 СП 5.13130 в помощь.
честно говоря, сам избегаю установки ПИ на чердаках (отсутствие пожарной нагрузки, оборудования, классификация как "пространство"). да и дымовики на чердаке, ИМХО, сомнительны в плане учета воздушных потоков (через слуховые окна дует) - тепловики логичнее.


[03.03.2015 13:28:47]
 Joprst ®

От воздушных потоков тепловики тоже запаздывают в срабатывании и по моему мнению в итоге сработают всё равно гораздо позже дымовиков.
Единственный плюс - пыли не боятся, а её на продуваемых чердаках очень много.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в вертикальной плоскости конька крыши?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.