Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Гидравлический расчет кольцевой сети УВО

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ильмир ®

[02.03.2015 14:12:18]
 Добрый день. Помогите пожалуйста с расчетом.
Ссылка на схему здесь:http://rapid.ufanet.ru/03177349
Правильно ли я считаю, что расчет будет идти при условном делении кольца пополам - "вилка" и обсчете любой из половинок как тупикового участка.
Обсчитал первоначально как для кольцевого участка, рассуждая по логике появились сомнения. Вода ведь не идет по пути большего сопротивления.


[02.03.2015 14:43:30]
 То, что написано в п.В2.12.1, не правильно в принципе.Об этом писалось не раз.
Это может быть правильно ,если весь расход подаётся в одну точку гидравлически равноудалённую от точки ввода воды.
Всё зависит от расположения и конфигурации расчётного участка и количества работающих оросителей. Кстати говоря, соединение рядков осложняет выполнение корректного расчёта, и это имеет смысл делать далеко не всегда.

Но вот если показанная секция дренчерная, и работают сразу все оросители, тогда другое дело.


[02.03.2015 14:44:29]
 Секция дренчерная.


[02.03.2015 14:50:57]
 Тогда всё поровну,но дальняя сторона кольца Д150 L=9400 просто не нужна.


[02.03.2015 16:16:36]
 Да. я её не использую в расчетах. Подождите..получается её можно убрать? Наверное лучше оставлю, монтажники ещё не знай как соберут, хоть какой то запасной вариант от их шаловливых ручек будет.


[02.03.2015 16:18:34]
 Соберут криво. вся симметрия вилки может полететь в сторону короткой стороны, а так хоть за счет кольца расход выровняется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Гидравлический расчет кольцевой сети УВО      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.