Замечание экспертизы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2015 10:41:14]
 Подскажите где написано о обособленном выходе из помещения узел управления?
Получили замечание эксперта по ПБ: "Помещение, в котором расположен узел управления системой АУПТ предусмотреть на первом этаже здания с выходом наружу (п. 5.8.1 СП 5.13130.2009; п. 4.2.2 СП 10.13130.2009)"
По факту это помещение с запорно пусковым устройством дренчерной АУП.
Помещение ЗПУ расположено на втором этаже трех этажного здания.


[02.03.2015 14:30:37]
 ни кто не отвечает...
видимо не правильно сформулировал вопрос...


[02.03.2015 15:32:57]
 Вам же указали пункт, в котором сказано где и как размещать УУ. Ничего о том. что УУ должны размещаться только на первом этаже не написано. Я так понимаю что эксперт спутал размещение УУ в насосных. К насосным станциям предъявляются требования к размещению.


[02.03.2015 16:33:06]
 Ув. СергейКо ®, спасибо за ответ.
Общался с экспертом, теперь он настаивает на размещении узла управления в помещении пожарного поста. В защищаемом помещении (кабельный этаж) разместить УУ не возможно, в насосной - далеко. Кто-то сталкивался с подобными замечаниями?
Одно из решений: в общей перегородке сделать дверь для сообщения помещения пожарного поста и помещения ЗПУ. но зачем если они так сообщаются через коридор?


[02.03.2015 16:38:59]
 Shying
  Ответ пойдет СЮДА