Неисправность линии ТВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.03.2015 12:22:13]
 Доброго времени суток. Такой вопрос. На приборе ВЭРС ПК8П после монтажа и подключения всех шлейфов (все пожарные), постоянно горит индикатор "Неисправность". При нажатии на кнопку тест индикатор моргает 4 раза, что, судя по паспорту, означает неисправность линии ТВ. Объясните пожалуйста что это за линия такая и в чем может быть причина неисправности.

P.S. Не знаю важно это или нет, но также к ППКОП подключена Ария БРО-Р через ПЦН 1 на нормально разомкнутый контакт. Конфигурация выбрана первая (с заводскими настройками) т.е. стоит только джампер на J3



[01.03.2015 13:10:53]
 Вот точь-в-точь тоже самое было...выясняли-выясняли да не выяснили...Вставали в 6 утра, чтобы с Новосибирском связываться...Короче перекусили цепь красного светодиода - теперь всегда зеленое "норма".


[01.03.2015 17:00:02]
 Вообще погуглил пишут что линия ТВ это табло "выход" и причиной неисправности может быть либо неисправный диод(с сопротивлением) либо неправильная полярность его включения. Короче завтра с бубном потанцую вокруг ВЭРСА...


[01.03.2015 17:57:44]
 Верно, мы тоже поначалу диоды напрямую в выход ставили - всё что есть в комплекте в обоих направлениях.


[08.12.2016 21:44:13]
 Сегодня бьемся. Завтра расскажу. В паспорте линия ТВ никак не расшифровывается


[09.12.2016 12:06:00]
 победили перезагрузкой, диоды серым кольцом к плюсу, поменяли предохранитель на 12 В питания .... плясали и пели в бубен били, плохие ляди делают такие приборы где "линия ТВ" как ошибка отсутствует на плате
Евгений

[15.12.2017 11:58:13]
 Точно такая же проблема была. В местах с большим скоплением людей табло выход должно гореть постоянно, поэтому подключил его в разъём "со" вместе со звуковым извещателем. При этом прибор выдавал неисправность. Решил проблему снятием диода с сопротивлением с последней таблички в цепи, и заглушил им разъём "таб" в приборе. Прибор ВЭРС ПК8, первый способ конфигурации.