Запуск СОУЭ от аналоговых извещателей

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.02.2015 22:34:51]
 Здравствуйте! Уважаемые коллеги!

Просьба прояснить момент, 300 кв. м отдельный этаж.

Запуск системы оповещения 3 типа возможен при формирование сигнала внимание, а потом пожар, построив систему на беза аналоговых извещателей ДИП и сигнал 20П и пульта С2000М.

Заранее спасибо!


[28.02.2015 22:38:04]
 Невозможен


[28.02.2015 23:09:12]
 Совершенно невозможен. Ведь Сигнал-20П не работает с аналоговыми ДИП и не сможет принимать аналоговые показания..


[01.03.2015 0:50:58]
 Коллеги, зачем быть такими категоричными? Возможен вероятно, просто у нас пол страны называет пороговые шлейфа - аналоговыми, а заодно и аналоговые ДИПы - неадресные.
Проблемы с терминологией, я полагаю.
Уважаемый COBRAnFenix, а Вы какие ДИПы выбрали?


[01.03.2015 1:22:59]
 COBRAnFenix ® наверное уже не вернется - получил ответ.

А хотя я знаю один аналоговый извещатель, который можно подключить к Сигнал-20П - термокабель.


[01.03.2015 2:16:20]
 Термокабель как раз пороговый, сопротивление в месте контакта практически равно нулю. Поскольку прогревается большой кусок, даже если греть феном.


[01.03.2015 2:23:01]
 Вернусь!
Извещатели точечные дымовые к примеру им 212-3СМ.
Пороговой шлейф с добавочными сопротивлением на внимание первая сработка в шс, пожар вторая.

Насколько я понимаю меня не так поняли, я не пытаюсь замкнуть адресной аналоговый извещатель дип34а в сигнал 20п.
Извиняюсь если не совсем точно выразился


[01.03.2015 2:25:44]
 Пройдёт ли такой алгоритм по нормам, или же надо делать два шс в одном помещение, запускать по программе аспт, а Ипр через сценарий! Или вовсе строить систему на дип 34ПА и сигнал 10


[01.03.2015 2:27:34]
 Да и огромное спасибо, за оперативные ответы


[01.03.2015 2:58:12]
 COBRAnFenix, не совсем понял вопрос. Вы хотите дать команду на включение СОУЭ от сигнала "внимание"? Или спрашиваете, возможно ли получить оба сигнала (внимание и пожар) от одного извешателя? Такое желание, откровенно говоря, непонятно - Вам всё равно придётся устанавливать в каждом помещении не менее 3 пороговых пожарных извещателей.


[01.03.2015 13:33:31]
 Посмотрите п.14.1-14.3 СП5.13130 - Запуск СОУЭ 3 типа допускается как при срабатывании одного извещателя (при выполнении определенных требований), так и двух. Другое дело что ТД на сам Сигнал-20 не предусматривает управление СОУЭ 3 типа http://www.tinko.ru/media/catalog/do...
а только сиренами и табличками...

Что касается внимание/пожар - не оперируйте этими расплывчатыми терминами, для СП5 есть срабатывание одного извещателя (извещение Пожар) или двух (два извещения Пожар).




[02.03.2015 12:34:58]
 От сигнала предполагалось, сигнал на включение блока речевого оповещения.

Студент, согласен!

Т. е. получается мне надо оборудовать систему 3-ми извещателями, в два пороговых ШС, по двум извещателям запускать систему оповещения.

Или вариант по принципу ДИП-34ПА (например) два извещателя в помещение, запуск по одному из них по принципу "ИЛИ".

Или установка одного адресного извещателя, при соблюдении приложения О.


[02.03.2015 16:27:40]
 Я правильно все понимаю?!

Если нет поправьте!


[02.03.2015 17:35:58]
 http://www.vniipo.ru/question-answer...

От корки до корки и возвращайтесь - а-то на разных языках общаемся.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Запуск СОУЭ от аналоговых извещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.