Пожарная сигнализация а цехе брожения пива

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[09.02.2015 13:50:50]
 Добрый день.
Имеется пивоваренный завод с цехом брожения пива. Цех представляет собой помещение с большими бункерами (высота 5 м.) и технологическим оборудованием (насосы, станки. Отсутствуют данные по категориям помещений. Сам склоняюсь к категории Д. Оборудовать пожарной сигнализацией не требуется, только система оповещения.
У кого есть опыт проектирования подобных объектов и дальнейшего обслуживания пожарной сигнализации, можете поделиться с отзывами и предложениями.
Заранее спасибо.


[09.02.2015 16:05:54]
 Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным
законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной
опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается
нормативными документами по пожарной безопасности.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом
от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
koks ®

[09.02.2015 16:29:50]
 Асашай ® вы не прочли наверное мой вопрос!


[09.02.2015 16:37:29]
 Я-то прочел. Прикол в том, что по СП 5.13130.2009 АПС не требуется, а по ст. 91 № 123-ФЗ требуется )))


[09.02.2015 17:20:31]
 В принципе из пункта А4 СП5.13130.2009 следует, что из-за отсутствия производственных зданий в таблице А.1 необходимость защиты вашего пивоваренного завода пожарной автоматикой надо определять как-то по-другому. Для этого есть п. А.8
В свое время случайно нашел документ, где все расписано для пивоваренной отрасли.
ВНТП 10-91. Раздел 16.
Актуальность документа сейчас начнут оспаривать.


[09.02.2015 18:19:02]
 кажется, ОНТП 14-96
koks ®

[10.02.2015 7:17:32]
 dizel2012 ® довольно интересный документ ВНТП 10-91. буду прорабатывать его
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 