Расчет категории склада с водкой

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2015 13:19:10]
 люди добрые, не встречали пример расчета категории для склада с водкой??


[31.01.2015 19:11:19]
 я так понял нет идей


[31.01.2015 19:31:21]
 см. Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
ищите и обрящите.


[31.01.2015 19:35:38]
 не встречали пример расчета категории для склада с водкой??
Вопрос слишком банальный, чтобы на него отвечать. Если имеется конкретный вопрос по СП12, поможем.


[31.01.2015 19:39:21]
 >я так понял нет идей

Роняете упаковку с водкой. Смотрите количество разбившихся бутылок и площадь разлившейся жидкости. Повторяете эксперимент не менее семи раз. На основании экспериментальных данных производите расчеты


[31.01.2015 20:27:01]
 От В1 до В3 возможны варианты. Все зависит от объема склада и даже наличия поддонов, кои требует РАР. Считается легко, с водкой понятно - ЛВЖ она и в Африке - ЛВЖ! По древесине, картону и полиэтилену тоже все данные есть в справочниках.


[01.02.2015 8:35:06]
 Скорость воздушного потока в помещении склада для водки по какой формуле считать???в интернете нашел по формуле: длину помещения умножить на кратность воздухообмена, составляемой вентиляцией. Только не понятно с какого документа это формула.. не подскажите


[01.02.2015 9:25:17]
 длину помещения умножить на кратность воздухообмена, составляемой вентиляцией. Только не понятно с какого документа это формула.. не подскажите tavryu ®
Пособие по применению СП12.13130.2009.


[01.02.2015 9:55:22]
 спасибо, я по этому пособию и считаю..Только какую скорость воздушного потока выбирать (в таблице А.2 идут значение 0; 0,1;0,2; 0,5;1,0) так какую выбирать???


[01.02.2015 10:34:07]
 ребята есть предложения????


[01.02.2015 13:07:27]
 Нет вентиляции - нет скорости воздушного потока


[01.02.2015 17:18:01]
 Вентиляция есть


[01.02.2015 17:28:51]
 Если постоянно работающая вентиляция, значит запрашивайте технические характеристики. Если нет, значит рассматривайте как отсутствие движения воздуха.


[01.02.2015 18:31:36]
 складик видно совсем малого объема, а водка в бочках.
Нафига вентиляция, если категория В?
tavryu ®, не лезьте в дебри расчета на А, а загляните в старые дискуссии, всё обсуждалось ранее (см. Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации: ....Прежде чем задать вопрос попытайтесь поискать в дискуссиях по ключевым словам вашего вопроса. Почти наверняка эта тема уже поднималась.).


[01.02.2015 18:35:08]
 Недавно форумчанин считал склад ЛВЖ, правда спирт и расчет выложил на proektant.org. Там и вентиляция есть


[01.02.2015 18:36:11]
 http://www.proektant.org/index.php?t...


[01.02.2015 18:54:18]
 Здесь как раз нужная ветка
http://www.proektant.org/index.php?t...


[01.02.2015 20:21:10]
 продолжительность поступления горючих паров легковоспламеняющихся жидкостей в объем помещения какой нужно принимать (Т) (для склада с водкой согласно СП 12 по А 1.2 непонятно как это прилепить к складу)?


[01.02.2015 20:28:43]
 В течение часа - 3600 секунд


[01.02.2015 21:20:48]
 спасибо, я тоже так думал, но не был уверен


[01.02.2015 22:35:22]
 блин, для склада с водкой получилось боль 5 кпа, я наверно не правиль насчитал..давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости Рн как определить


[02.02.2015 0:13:55]
 Большое ли помещение? Обычно коэффициент z считаю вручную, иногда помогает, равен 0 получается.


[02.02.2015 0:25:27]
 В данной ветке втроем считали коэффициент z для ацетона. Может поможет.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27269


[02.02.2015 19:42:33]
 блин, что тоя запутался. А по какой формуле считать избыточное давление по А.1 или А.4 СП 12?


[03.02.2015 9:04:17]
 А по какой формуле считать избыточное давление по А.1 или А.4 СП 12?tavryu ®
Строго говоря, водка-это не индивидуальное соединение, а раствор этанола в воде, следовательно правильнее считать по А4.


[03.02.2015 21:07:05]
 ага спасибо..в формуле А.4 СП 12 нет такого слова как раствор, а есть слово как смесь..я например тоже думаю что водка это смесь (индивидуальное вещество этанол и вода)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 