Как рассматривать зону выделенную шторами?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2015 15:41:00]
 Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу: Кафе разделено на зоны шторами из текстиля, типа кабинки. По логике нужно каждую кабинку отдельно защищать ПС, так как для дыма все равно – штора, перегородка или стеллаж. Однако в п. 13.3.8 и 13.3.9 СП 5.13130. 2009 речь идет только о строительных конструкциях, стеллажах, и оборудовании. Как обосновать необходимость защиты каждой зоны выделенной шторами?


[30.01.2015 17:34:14]
 когда штора сгорит - сработает извещатель. Шторы не предусмотрены строительными нормами и даже "Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов..." убрали из ППБ (ППР).


[30.01.2015 21:29:42]
 печально... Лучше бы из норм убирали действительно не нужные и необоснованные ничем требования. Например высота установки настенного оповещателя


[31.01.2015 13:20:54]
 13.3.6 Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели.
и
13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
В данном случае шторы - предметы, материалы


[31.01.2015 14:19:54]
 В принципе я 13.3.6 и рассматривал для обоснования. Однако лучше конечно чтоб это было прописано в 13.3.9


[01.02.2015 17:04:48]
 задавал примерный вопрос мчс (возможна ли эвакуация через помещение если в его объеме расположена открытая не эвакуационная лестница отделенная по периметру шторой на высоту дымового слоя).. отписались.. представите планировку
в данном случае считаю, что установка извещайте необходима, поскольку конструкция относится к ограждающим (эстетические функции п.24, ст. 2 №384-ФЗ).. по своему исполнению это трансформирующееся перегородка, требований к ним нет, хотя многие ссылаются на 22 табл.№123-ФЗ


[03.02.2015 12:25:25]
 morozofkk Спасибо. Штору в ракурсе отношения к строительной конструкции не догадался рассматривать. Однако под формулировку ФЗ подходит


[03.02.2015 12:26:55]
 Опять же штора это "часть здания или сооружения"?.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как рассматривать зону выделенную шторами?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.