Расчет воды на тушение резервуара РВС-1000

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2015 22:06:16]
 Скажите!!может кто встречал методику расчета воды на тушение и охлаждения резервуаров на нефтебазе?за ранее спасибо


[27.01.2015 0:35:31]
 Поиск в инете сразу выдал
http://csu-konda-mp4.ru/art%20tactik...


[27.01.2015 1:17:50]
 За это спасибо) по пенообразователю понятно сколько надо, а по воде?


[27.01.2015 2:59:34]
 Так тамже написано: "Интенсивность подачи воды на охлаждение резервуаров принимается по табл. 6.1."


[27.01.2015 3:17:30]
 на сколько помню, умножаешь интенсивность подачи, на расчетное время тушения, вот тебе и запас воды, только умножаешь на 2 или на 3, вот и получаешь необходимое количество воды


[27.01.2015 8:20:12]
 добавить расход воды на охлаждение РВС в течении 6 часов после ликвидации горения...
tavryu ®

[27.01.2015 12:12:15]
 т.е. я правильно понял. если мне нужно на тушение 3 ствола и 2 на охлаждение, то я 3 ствола умножаю на 6 часов работы плюс 2 на охлаждение. а раствор пенной атаки принимаю трехкратным


[27.01.2015 14:46:35]
 Количество стволов на охлаждение резервуаров определяется расчетом. На охлаждение горящего резервуара должно быть не менее трех стволов, для охлаждения негорящего резервуара – не менее двух стволов, С какого источника это взяли??? подскажите
Нико

[27.01.2015 15:34:21]
 РУКОВОДСТВО
ПО ТУШЕНИЮ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В РЕЗЕРВУАРАХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ
3.3. Охлаждение резервуаров


[27.01.2015 15:58:07]
 А для чего именно делается расчёт?


[27.01.2015 16:09:48]
 для тушения пожара в резервуаре РВС 1000. Хочу узнать сколько должно быть воды на тушения и охлаждение соседнего резервуара


[28.01.2015 15:29:42]
 Вопрос не в том. Расчёты для тушения реального пожара, необходимые для работы штаба или включения в план тушения пожара, реально отличаются от нормативных требований при проектировании. Так для чего?


[28.01.2015 22:37:33]
 при проектировании..строится нефтебаза, наибольший резервуар РВС 1000м.куб, для него хочу предсмотреть расчетный расход воды на. что бы потом мчс не задавло глупых вопросов... вот сам и вопрос


[29.01.2015 12:14:10]
 Не, ну теперь-то всё понятно. МЧС вообще много вопросов задаёт, а глупых ещё больше. Только когда сгорит Ваша бензобаза зададите ли вопрос себе?
http://www.infosait.ru/norma_doc/54/...


[01.02.2015 10:33:16]
 Не скажите. Где написано что на тушение горящего резевуара РВС 1000 необходимо принимать ствол с расходом 7,4л/с..везде принимают, а не понятно почему


[01.02.2015 18:00:14]
 СП155.13130.2014
13.2.12 Расход воды на охлаждение наземных вертикальных резервуаров следует определять расчетом, исходя из интенсивности подачи воды, принимаемой по таблице 13. Общий расход воды определяется как сумма расходов на охлаждение горящего резервуара и охлаждение соседних с ним в группе.


[01.02.2015 19:25:47]
 это понятно.а охлаждать какими стволами надо РВС 1000м.куб.. (то что написано в СП 155 я согласен)


[01.02.2015 20:26:16]
 3.3.3. Количество стволов определяется расчетом, исходя из интенсивности подачи воды на охлаждение (табл. 3.1), но не менее трех для горящего резервуара и не менее двух для негорящего.
http://www.docload.ru/Basesdoc/7/725...


[01.02.2015 21:29:14]
 за это тоже спасибо (знаю). А какие стволы нужно принимать ( с каким расходом: 7,4:3,7 или может другой) вот в чем вопрос изначально был


[01.02.2015 22:05:46]
 Заинтриговали своим вопросом. В приведенном примере предлагают ствол РС-70. Чем он Вас не устраивает?
Какие Вы стволы предлагаете применить?
Порылся в инете, есть скажем описание такие
http://www.proektant.by/content/3116...


[01.02.2015 22:32:30]
 Так от ствола зависит многое))если примим ствол РС-70 то запас воды будет один,и если примем ствол рс-50, то запас воды на тушение будет на много меньше.. Или получается, если негде не прописано, то можно принимать любые.. Почему то при расчетах принимают ствол рс-70, только не пойму почему, не могу найти где это написано


[02.02.2015 0:32:32]
 На ваш вопрос покопался. Дело в том, что РС-70 имеет максимально возможные значения. На авоке нашел в одной из веток. В стволе минимальные потери напора.


[02.02.2015 0:37:13]
 Это из данной ветки вывод сделал
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[02.02.2015 11:46:05]
 для подземного резевуарного парка (нефтебаза) каким образом нужно разместить ручные пожарные извещатели?скажите кто знает


[02.02.2015 11:49:03]
 по СП 155 п.13.1.2 немножко непонятно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет воды на тушение резервуара РВС-1000      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.