Выбор и применение типа кабеля для сетей связи.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2015 15:32:50]
 Здравствуйте! Вопрос может не совсем по системам АПС и т.п. , но возник вопрос, какой тип кабеля все таки требуется применять для слаботочных сетей. В моей случае для проекта домофонной сети. Раньше применял кабель типа КСВВ , но у него есть только сертификат ПБ на одиночную прокладку, в моем же случае пойдет много кабелей. Допустимо ли вообще применение такого типа кабеля? или все же трубется взять кабель типа КСВВГнг-LS???


[26.01.2015 15:53:59]
 На текущий момент положение неоднозначное.
Есть п.8 ст.82 ТРоПБ и ГОСТ 31565-2012 по которому надо не ниже LS.
А есть лингвоаналитики, так не считающие. Например, раз требования к кабелям - то давайте е я положу провод, а к проводам-то требований нет.



[27.01.2015 9:14:17]
 Эта ползучая революция по применению нг-LS давно уже идёт. Один за одним появлялись пункты в документах, всё более однозначно указывающие на такой подход. На данный момент нужно руководствоваться таблицей из вышеупомянутого госта имхо. Не так давно её окончательно узаконили. Рано или поздно дойдёт и до требований со стороны экспертизы, ГСН и т.п.


[27.01.2015 9:50:34]
 Ок. страхую себя и выбираю типан нг-LS! спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор и применение типа кабеля для сетей связи.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.