Пожарный отсек открытой автостоянки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Zwer_Nsk ®

[22.12.2014 7:54:19]
 Доброго времени суток!

Имеем здание открытой автостоянки в виде ж/б каркаса, с перекрытиями, парапетами и рампами (т.е. стен наружных вообще нет) + лестницы кирпичом выделены.
ТТХ: II огнестойкость, С0.
4 полноценных этажа + эксплуатируемая под автостоянку кровля.

Уважаемые, вопрос меня мучает следующий: по СП 2, площадь пожарного отсека должна быть не более 5200 м2.

Однако!
По ФЗ-123, "пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара".

у меня же стен нет.
как быть? как определить площадь пожарного отсека?


[22.12.2014 13:30:23]
 Нет стен - принимайте всю площадь этажа за площадь отсека. А если рампы неизолированные то суммируйте площади всех этажей.


[22.12.2014 13:35:48]
 Ibn, так собственно, и думал, спасибо!
но, у меня площадь больше допустимых 5200.

есть мысль выделить отсеками по горизонту: разделить здание на уровне между 2 и 3 этажами.
возможно ли следующее?
- стены рамп сделать RIE150
- с обеих концов рампы поставить п/п шторы EI60
- просветы между 2/3 этажом кирпичом 120мм
- с наружных сторон 3го этажа отсечку на 1200 мм высоты

конструктивная схема этажей, типа такого:

___
___/
\___
___/

т.е. подъем по рампе - по полэтажа.


[22.12.2014 13:36:33]
 ....___
___/
...\___
___/

(точки считать невидимыми)


[22.12.2014 14:04:44]
 Извиняюсь! Обманул.
В надземных автостоянках открытого типа допускается устройство неизолированных рамп. Таким образом площадь отсека - это площадь пола одного этажа.


[22.12.2014 14:15:26]
 то есть можно вообще не заморачиваться с разделением?
площадь одного этажа - порядка 1500 м2.


[22.12.2014 14:19:20]
 https://yadi.sk/i/cyFnVDjMdXqBw


[22.12.2014 14:50:12]
 Асашай, огроменное спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарный отсек открытой автостоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.