Тамбур-шлюз

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2014 12:28:05]
 Добрый день.Скажите пожалуйста,нужно ли устанавливать тамбур-шлюз в помещении категории А у лестничной клетки. Или можно обойтись просто противопожарной дверью?


[19.12.2014 12:48:18]
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках

10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Тамбур-шлюз      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.