Противопожарные пергородки и морока с ними

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.12.2014 21:40:52]
 Добрый день.Отличный форум,всем помогают,надеюсь и мне помогут)
Попросили запроектировать противопожарную перегородку.Помещение категории А,это мансарда,там стоят цистерны со спитом.Внизу идем производство.Выбрали конструкцию из ГКЛО (пожарный инспектор не принимает проект,так как в Сертификате соответствия на ГКЛО пишется Сг-слабогорючий,а нужно НГ-не горючий)..чем можно заменить ГКЛО или его можно использовать,а ПИ неправ? Как проектировать тамбур-шлюзы (точнее где ставить противопожарную дверь, или она вообще не нужна,так как есть тамбур)?.
https://cloud.mail.ru/home/Безымянны...


[18.12.2014 21:41:54]
 https://cloud.mail.ru/public/20af029...


[19.12.2014 5:32:19]
 Непривычно отвечать на вопрос, не имеет достаточной картины, из которой например:
1. Можно определиться можно ли там размещать цистерны.
2. Расчитать категории помещений.
3. Определиться с классом ФПО здания и его встроек.
4. Определиться с необходимостью устройства п/п-ой перегородки, или же здесь кроме п/п-ой перегородки требуется стена лестничной клетки.

А потом предусмотреть решения по ограничению распространения пожара через п/п-ую перегородку при взрыве.

На перегородки KNAUF я где-то выкладывал ссылки на протоколы испытаний и заключения ВНИИПО. Найдете.


[19.12.2014 11:45:49]
 Пожарный инспектор сказал категория А1. Цистерны стоят давно,нужно сделать только перегородку. Сейчас важный вопрос в том,что где ставится противопожарная дверь-в тамбур-шлюз или внутри его у лестницы


[19.12.2014 12:52:55]
 Категории есть А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д.
А1 - не существует.
У тамбур-шлюза обе двери противопожарные. Обязателен подпор воздуха.
Тип тамбур-шлюза определяется типом противопожарной преграды, проём в которой он заполняет в соответствии с таблицей в 123-ФЗ.


[19.12.2014 12:57:12]
 123-Ф3 для подвальных и цокольных помещений,а у меня это получается мансарда (надстройка)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарные пергородки и морока с ними      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.