[18.12.2014 12:23:28]
 Добрый день господа!
Подскажите в каких случаях допускается монтаж АПС без проекта? И какой документ это регламентирует?


[18.12.2014 12:43:21]
 ч. 1 ст. 83 ФЗ №123.
Фактически монтаж без проекта можно подвести под нарушение лицензионных требований, но как правило эта пилюля для хоз. органа, который пожадничал на проект (санкции в его сторону).
Вы, как добросовестная организация, при монтаже без проекта обязаны сами блюсти требования СП3, СП5, СП6 и протчая.


[19.12.2014 10:05:58]
 Спасибо!


[21.12.2014 19:24:45]
 "Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации" №384-ФЗ статья 36
Если нет проекта, тогда и нет АУПС, хоть и по факту она есть на объекте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проектирование АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.