[28.11.2014 12:25:50]
 Здравствуйте! Вопрос; имеется деревообрабатывающий цех, в нём находятся три сушильные камеры общей площадью 210,8 м2 . Сушильные камеры на горячей воде 90о. В каждой камере по 5 вентиляторов. Допускается ли устанавливать в качестве пожарных датчиков; извещатель пожарный тепловой линейный (Термокабель).


[28.11.2014 14:19:54]
 Температура срабатывания: 87,8°С :)


[28.11.2014 14:39:33]
 Я так понял, что устанавливать можно. Рекомендуют устанавливать на 35 градусов выше, чем рабочая температура в защищаемом помещении. Термокабель электромеханического типа подразделяется на четыре вида (потемпературе срабатывания): 68.3°С; 87.8°С; 137.8°С; 180°С.


[28.11.2014 15:00:17]
 должна быть разница минимум в 20 градусов от условно нормальной на объекте.


[28.11.2014 15:24:37]
 Понял. Благодарю за ответ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: термокабель      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.