эвакуация через три помещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2014 12:18:35]
 Подскажите. Планировочное решение: Жилой дом 20 этажей. Выход из квартиры ведет в коридор, из коридора в лифтовой холл (где находится лифт для пожарных) и опять в коридор ведущий на лестничную клетку Н1. Будет выход из квартиры отвечать требованиям эвакуационного выхода?


[28.11.2014 12:40:09]
 СП 1.13130
5.4.12. Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями СП 4.13130 (п. 4.24).
s-nataly-s ®

[28.11.2014 12:50:56]
 вот это меня и смущает, что проход в Н1, а не в коридор, ведущий в Н1.


[28.11.2014 12:55:14]
 рассматривайте наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 как уже лестничную клетку


[28.11.2014 12:58:13]
 123-ФЗ ст.89
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;


[28.11.2014 12:59:24]
 s-nataly-s ®

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-107-2004
рис Е.16
по другому и не видел
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4...


[28.11.2014 13:00:58]
 Шахты и двери лифтов (для транспортировки пож. подразделений) отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
s-nataly-s ®

[28.11.2014 13:06:30]
 воздушная зона, она идет после коридора, она не рассматривается. рассматриваем только путь до выхода на переходной балкон. шахты, двери, все отвечает требованиям.


[28.11.2014 13:10:43]
 Ну что вы пытаетесь доказать? Что стандартные решения по СП 1 противоречат ФЗ-123? И теперь все жилые дома с лестничными клетками типа Н1 подлежат немедленному сносу?
s-nataly-s

[28.11.2014 13:20:11]
 По стандартным решениям все понятно. Вышел из квартиры в коридор из него в лифтовой холл и на переходную лоджию. Все выполняем. Не могу понять, как рассматривать проходной лифтовой холл, который расположен в центре здания и выход из него ведет еще в один коридор. Это нарушает ФЗ, СП и ГОСТ? если можно дайте однозначный ответ да или нет)?


[28.11.2014 13:21:44]
 Рассматривайте как коридор.
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
s-nataly-s ®

[28.11.2014 13:34:01]
 хорошо, спасибо! подскажите про открывание дверей из лифтового холла для пожарных. не нормируется открывание (можем в любую сторону открывать?)


[28.11.2014 13:40:46]
 Лучше делать открывание наружу, т.к. там по идее должна быть пожаробезопасная зона с подпором воздуха при пожаре. Если двери будут открываться внутрь, то с подпором воздуха это будет сделать тяжелее.


[28.11.2014 13:46:06]
 в данном проектном решение не сможем открыть из холла, так как двери открываем по пути эвакуации из квартир. нарушаем?


[28.11.2014 13:54:21]
 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
(пп. "б" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
(пп. "ж" введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)

s-nataly-s ®

[28.11.2014 14:13:35]
 я так боюсь пожарных норм, что всегда сомневаюсь))) мне бы однозначно да или нет))) согласно п.4.2.6 в жилом здании, даже на путях эвакуации не нормируется открывание?


[28.11.2014 14:24:30]
 если через этот холл будут эвакуироваться менее 15 чел., то направление открывания дверей не нормируется


[28.11.2014 14:28:08]
 и надеюсь последний вопрос) для 15 чел не нормируется, а для пожарных идущих из лифтового холла в квартиры нормируется?


[28.11.2014 14:30:00]
 судя по прил. А ГОСТ Р 53296—2009 двери открываются из холла


[28.11.2014 14:35:35]
 
Цитата s-nataly-s 28.11.2014 14:28:08
и надеюсь последний вопрос) для 15 чел не нормируется, а для пожарных идущих из лифтового холла в квартиры нормируется?
--Конец цитаты------
Пожарным пох - они не эвакуируются, а наоборот
статист ®

[28.11.2014 14:37:16]
 Вы лучше вниз по лесенке спуститесь и посмотрите, есть ли у Вас тамбур на выходе. Если есть, то попробуйте обосновать его наличие


[28.11.2014 15:33:52]
 согласен с FIRE_MAN.. такие объекты проходили экспертизу, проблем небыло
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 