Где достать СП4/220

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2014 10:52:22]
 Нужно срочно не меньше 100 и не больше 400.
Монтажники угрожают УК-ВК поставить - у них сроки горят.


[28.11.2014 12:21:53]
 Даже два десятка по дилерам найти не могу, а Болид уже всё распродал...
Самое простое решение - на Рубеж перейти =)


[28.11.2014 12:36:44]
 Пульт С2000М версии 2.07 только сейчас в продажу вышел, который может с этими СП4 работать...Что до этого на объекты ставили... Вот он Болид животворящий что с людьми делает


[28.11.2014 12:39:08]
 2.06 тоже с ними работал =)
Чего-то все кого спрашивал - говорят жди 4 месяца.
Интересно, получится ли с болидовской структуры ВВГ3х1,5 и ДПЛС перейти на Плазму?


[28.11.2014 12:42:17]
 с болидом постоянно такие проблемы. у нас нужно было поставить порядка 70 шт СП4, договорились по спецзаказу, поставили через несколько недель. срочно можно не ждать


[28.11.2014 12:51:38]
 Жесть. Хотел на Мастер02 http://sispb.ru/ заменить - а у него 24В питание =) У Плазмы структура другая - дерево.
Походу привет Рубеж.


[28.11.2014 12:55:17]
 Насколько я знаю, Мастер может и 12В и 24В ставить - как закажете


[28.11.2014 12:57:33]
 В техподдержку позвоните, они скажут что подобрать. А вообще да, Рубеж очень даже неплох.Уже объекты на нем вводились, инспекторы прыгали от радости.


[28.11.2014 13:15:34]
 Viss ®

у Мастера-02 питание 24 это для его мозгов. Если вам нужно управлять клапаном на 220, то в Мастере-02 есть клемма для ввода 220.
Не знаю как с Мастер-02, но сейчас у них на складе БР-4 на 220 В нет.


[28.11.2014 13:20:11]
 zerber ®

Так всё равно еще один кабель придется тащить. Не годится.
Нашли на первое время 50 шт с наценкой.


[28.11.2014 13:54:15]
 Viss ®

ну вам не угодишь.
скоро на рынке появится импортная система ДУ. Почти под маркой Белимо. Адресная. 500 модулей управления клапанами на 1 кольцо. Колец разумеется может быть несколько. Довольно простая система, но позволяющая делать объекты с несколькими тысячами клапанов. Ну разумеется модуль управления клапаном не будет стоить как у Болида 1-2 тыс., а порядка 15-20 тыс.


[28.11.2014 14:01:05]
 zerber ®

С2000-СП4 и удобнее аналогов и дешевле.
Применяя Сп4 нет необходимости интеграции. А управление с С2000-БКИ ...

Осталось решить что делать с кнопкой ручного пуска на модуле.


[28.11.2014 14:11:36]
 Viss ®

в интеграции необходимости нет, при условии, что на объекте АПС от Болида.
В нашем модуле я думаю мы сразу предусмотрим подключение кнопки.


[28.11.2014 14:38:30]
 И чего потом на объекте с 1000+ клапанами делать с 1000+ кнопками?


[28.11.2014 14:45:13]
 Viss ®

а вот это уже вопрос к авторам СП7, которые требуют ЭДУ (точнее УДП с 1.03.2015) для местного включения клапана.


[28.11.2014 14:48:40]
 zerber ®

В п.7.20 не требуется кнопка для каждого клапана и тем более не требуется её подключение к ППУ ДУ, а не скажем к ППКП.
Я считаю что адресный ИПР на зону из 10-20 клапанов вполне подойдет для ручного включения, с2000-БКИ для дистанционного.


[28.11.2014 14:57:41]
 ну насчет ППКП, ППУ и ИПР я бы поспорил, но это надолго затянется... так что не буду вас переубеждать в вашей точке зрения.


[28.11.2014 16:42:17]
 Ну СП4 я уже нашел, да и не тороплюсь никуда.
Как думаете появится ли у нас ППУ СПДЗ? Чтоб и вентиляторами и клапанами управлял и выносная панель была?


[28.11.2014 18:06:03]
 Ну СП4 я уже нашел, да и не тороплюсь никуда.
Как думаете появится ли у нас ППУ СПДЗ? Чтоб и вентиляторами и клапанами управлял и выносная панель была?

а чем бки плох?


[28.11.2014 18:08:34]
 Ну мы контролпанель ищем - один шкаф на все нуждыы и вентиляторы и клапана. Короче ШАК ищем =)


[28.11.2014 18:21:44]
 Ну мы контролпанель ищем - один шкаф на все нуждыы и вентиляторы и клапана. Короче ШАК ищем =)
я видал шкафы здоровые на кучу клапанов, подпора и прочей байды, но собирались они по заказу и без сертификата, хотя елка очень красиво смотрелась и интуитивно понятно.


ну какие я вижу щас недоработки болида в плане автоматики дымоудаления:

1) непонятки куда сажать ЭДУ на сп4
2) не нравится, что приходится на подпор лепить шкп на вентилятор и еще с2000-сп4 на задвижку, причем плясать с бубном, делая схему, чтобы питание на запуск вентилятора шло через концевик открытия заслонки, блокировке программно не доверяю, поскольку,если вентилятор мощный, выворотит весь короб и случаи были
3) шкп по rs-485 с более гибкими настройками и программируемыми выходами дополнительно


[28.11.2014 18:24:17]
 да, у кого-нибудь есть литература по проектированию систем дымоудаления (вентиляции, теплоснабжения). Так сказать основы, расчеты итд


[28.11.2014 18:36:03]
 Viss ®

"Как думаете появится ли у нас ППУ СПДЗ?"

появится. импортная, но появится. за выходные я как раз должен придумать как эта система будет выглядеть. одлнозначно "и вентиляторами и клапанами управлял и выносная панель" это все будет. разумеется все по интеерфейсу. но я не сторонник шкафов все в одном. модули управления клапанами однозначно по месту будут стоять, а шкаф для вентиляторов в соотвествующих венткамерах.

если есть пожелания - озвучивайте.

но не обещаю, что учту...


[28.11.2014 21:18:45]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 28.11.2014 18:21:44
шкп по rs-485 с более гибкими настройками и программируемыми выходами дополнительно
--Конец цитаты------
Болид обещал.


[28.11.2014 21:20:00]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 28.11.2014 18:21:44
схему, чтобы питание на запуск вентилятора шло через концевик открытия заслонки, блокировке программно не доверяю
--Конец цитаты------
мне даже страшно представить эту схему :))


[28.11.2014 21:51:10]
 >>>я видал шкафы здоровые на кучу клапанов, подпора и прочей байды, но собирались они по заказу и без сертификата, хотя елка очень красиво смотрелась и интуитивно понятно.

ну елку можно и сертифицировать


[29.11.2014 23:42:09]
 zerber ®

У Вас наверное достаточно проектов, чтобы видеть их определенные плюсы минусы. Хотелось бы решение для параллельного включения десятков, сотни клапанов. Ведь бывают венткамеры с огромным кол-вом ОЗК, а бывают залы с синхронным пуском десятка КДУ. Ну в крайнем случае вторичный интерфейс как у АСПТ.
Решение для клапанов с двумя приводами.
НУ и реальное взаимодействие клапанов с приводами, чтобы люди не запитывали вентилятор через клапан.
Должна быть какая свобода - ведь не все захотят у каждого клапана ставить кнопку.

Ну и без шкафов не обойтись. какого-нибудь 2мх1м =)


[30.11.2014 10:47:00]
 Параллельно ничего подключать не будем. Последовательно. В кольце. 500 клапанов на кольцо. И шкафы для вентиляторов предусмотрим. И что-то типа АРМа


[30.11.2014 11:38:35]
 Если на 100 клапанов в пределах венткамеры будет 100 модулей будет неинтересно.


[30.11.2014 12:16:18]
 мы не будем делать больше 2 клапанов на один модуль. да и при этом каждый клапан будет подключаться к отдельной линии. нормальный производитель не будет делать один модуль на 100 клапанов.


[30.11.2014 13:06:47]
 А нормальный проектировщика, ну или считающий себя нормальным, не будет выбирать производителя не способного решить такую задачу


[30.11.2014 13:07:47]
 А чем проблема запараллелить и контролировать по коцевмкам?


[30.11.2014 13:17:54]
 Viss ®

мы можем управлять несколькими тысячами клапанов. задача решаемая. если вас не устраивает, что задача решается несколькими тысячами модулей - извините, эта система не для вас. запасайтесь Болидовскими СП4. только учтите - у Болида проблема с поставщиками компонентов. В начале года ожидается снижение уровня производства и как следствие перебои с поставками по всем позициям.


[30.11.2014 13:26:07]
 Дело в том что Вы не отличаетесь ничем от сп4 - зачем переплачивать?
Не забудьте хоть обеспечить возможность на реверсивное реле подключить два обычных клапана


[30.11.2014 13:32:04]
 вас никто не заставляет переплачивать. только потом не говорите о том что у вас проблемы на объекте с Болидом и несколькими тысячами клапанов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Где достать СП4/220      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.