Определение группы помещений по СП 5.13130

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2014 13:30:26]
 Доброго времени суток.
Требуется помощь - к какой группе помещений по приложению Б СП 5.13130 отнести подземную автостоянку с категорией по взрывопожароопасности В2 при удельной пожарной нагрузке 1300 МДж/м2?


[27.11.2014 15:07:46]
 Если помещение прямо прописано в таблице приложения Б,можно не смотреть на категорию. Автостоянки всегда были прописаны в гр.2


[27.11.2014 15:15:14]
 Спасибо за ответ.


[27.11.2014 18:58:06]
 Ув. vizitor ®, а как же быть с примечанием 4 к той самой табличке?


[27.11.2014 18:59:01]
 Пардон, про нагрузку в исходных данных не дочитал.
ст

[03.12.2014 16:11:42]
 "с категорией по взрывопожароопасностиВ2 при удельной пожарной нагрузке 1300 МДж/м2?"
это как если В2 1401 — 2200 МДж/м2.
Исходные данные не верны, предлагаю вернуться к теме при категории В2.
ст

[03.12.2014 16:21:01]
 Люди спасите мой мозг, он взрывается когда я начинаю читать приложение Б с примечанием №4.
Почему все не видят примечание №4 применительно к автостоянкам, я ни чего не утверждаю я просто хочу понять.


[03.12.2014 16:28:42]
 По нагрузке действительно В3, но у нас архитектура утяжеляет-потолки низкие, поэтому по ФЗ 123 принято В2; расчёт у нас проверяли-у экспертизы замечаний не было.
ст

[03.12.2014 16:39:04]
 "поэтому по ФЗ 123 принято В2" так все мозг закипел пойду на свежий воздух, может он поможет.
ст

[04.12.2014 15:43:35]
 Для меня категория это исходные данные.
Решил ознакомится как она считается.
По СП12 приложению Б по формулам может быть такая оказия, при удельной пожарной нагрузке 1300 МДж/м2 если выполняется неравенство Б.5 (которое зависит от высоты помещения) то помещение будет относиться к категориям В2.
Но тут у меня опять мозг вскипел.
Так какая будет удельная пожарная нагрузка-?
Расчетная (1300 МДж/м2) или по определению для категории В2 (1401–2200 МДж/м2).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Определение группы помещений по СП 5.13130      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.