Ручные извещатели в стеллажном складе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2014 20:28:01]
 Коллеги. Сломал голову.
Есть склад 100х50 метров со стеллажным хранением, 9 проходов между стеллажами.
Есть СТУ, гласящие


[26.11.2014 20:28:35]
 Коллеги. Сломал голову.
Есть склад 100х50 метров со стеллажным хранением, 9 проходов между стеллажами.
Есть СТУ, гласящие


[26.11.2014 20:29:32]
 Коллеги. Сломал голову.
Есть склад 100х50 метров со стеллажным хранением, 9 проходов между стеллажами.
Есть СТУ, гласящие: Установку ручных пожарных извещателей предусмотреть на путях эвакуации и у эвакуационных выходов. Расстояние между пожарными извещателями принять не более 25 м;

Это, если трактовать буквально, означает установку ручников в каждом проходе через 25 м. Но это же безумие?
Мы, ещё не видев СТУ, о которых нам не удосужился рассказать заказчик, распланировали установку ручников вдоль стен и в центральном проходе, таким образом чтобы расстояния по прямой между ними были не больше нормативных. Сейчас расстановку нужно пересмотреть, но я никак не решу, в каком именно ключе.

Проблема ещё и в том, что к местам установки можно спуститься только с кровли по колоннам, а они стоят по сетке 20х20 м


[26.11.2014 20:34:33]
 Радиоканальные возьмите и не жмитесь на безопасность, тем более по СТУ,


[26.11.2014 20:37:25]
 >Радиоканальные возьмите и не жмитесь на безопасность
Радиоканал скорее всего отпадёт... А


[26.11.2014 20:37:53]
 >Радиоканальные возьмите и не жмитесь на безопасность
Радиоканал скорее всего отпадёт... А "не жмитесь" - не ко мне, а к заказчику вопрос, они там за каждую копейку давятся и сами же от этого страдают.
Говорил я им, что расстановка по их хотелкам точечных дымарей не соответствует нормам - не послушались. Теперь в каждом складе зону разгрузки будем за их счёт переделывать.


[26.11.2014 20:45:15]
 Ну тут три варианта:
- делать ИПРы по СТУ: (классические, радио)
- не делать ИПР вообще
- пересогласовывать СТУ


[26.11.2014 20:48:20]
 Логично. Тогда другой вопрос.

Правильно ли я считаю, что ручники нужно ставить в каждом межстеллажном проходе?


[26.11.2014 20:50:03]
 см. схему эвакуации людей в томе МПБ, если там есть зеленые стрелочки - значит правильно.


[26.11.2014 20:57:16]
 Туту ещё одна проблема - эти дятлы мне МПБ прислали без схем эвакуации... Планы есть, а схем на них нет. ;-)


[26.11.2014 21:00:37]
 Тогда я бы принял наихудший вариант т.е. тот где вы правы.


[26.11.2014 21:01:45]
 Подожду до завтра, может быть планы эвакуации дошлют.

Ну, в общем-то главное, что вы подтвердили мои мысли по данному вопросу.


[26.11.2014 22:35:20]
 Ну вообще по смыслу - 25м это пораньше нажать на ИПР и т.д.
Но хитрый лингвоанализ говорит, что 25 м между ИПРами поперек проходов будет ТОЖЕ расстоянием между извещателями, но не доль, а поперек.
Это неправильно, но если не написано вдоль путей эвакуации, то читайте буквы.


[27.11.2014 8:37:31]
 В этом-то и заруба...
В СТУ написано "установку ручных пожарных извещателей предусмотреть на путях эвакуации и у эвакуационных выходов. Расстояние между пожарными изве-щателями принять не более 25 м;"
Т.е. формально не написано "не более 25 м по эвакуационному пути".

Но я также прекрасно понимаю, что если тупо поставить ИПР только на некоторых проходах между стеллажами, то толку от них там не будет вообще никакого.


[27.11.2014 9:06:05]
 Формально кратчайшый путь между точками прямая, а вот Ваше понимание это неформально, Ваше понимание правильное т.е. понимание смысла предложения.


[27.11.2014 16:36:05]
 Кончилось в результате вот чем:
Есть согласованный план эвакуации, по которому пути эвакуации обозначены только вдоль стен и по одному проходу в стеллажах. Вот там мы и поставим извещатели на расстояниях согласно СТУ.


[27.11.2014 18:37:46]
 
Цитата Viss 26.11.2014 22:35:20
Но хитрый лингвоанализ говорит, что 25 м между ИПРами поперек проходов будет ТОЖЕ расстоянием между извещателями
--Конец цитаты------
Поперек проходов нет прохода, а по СП 5 ИПРы надо ставить только на стены и на конструкции - естественно на строительные и капитальные. Если нет столбов - то до свиданья!
Стеллаж - это не конструкция (строительная).
А вообще еще надо посмотреть, где на складе рабочие места, где пути эвакуации и откуда?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ручные извещатели в стеллажном складе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.