Детсад:как быть

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2014 23:18:24]
 Уважаемые коллеги, поделитесь опытом как быть?!
Имеем:
детский садик арендует в многоэтажном жилом здании на цокольном этаже помещения (несколько комнат с отдельным выходом+запасной выход); изначально эти помещения планировались под отдельный офис; в здании изначально построена единая система АПС на не адресном болиде, ИП212-41м, в помещении минимум 3 ИП,в настоящее время эта система в здании в нерабочем состоянии, есть обслуживающая организация от ТСЖ которая по их заявлению месяц два назад приступила к обслуживанию и начала восстанавливать систему, но начала это делать с жилых квартир; также есть система дымоудаления.
Вопрос: как в этом случае поступить детсаду перед аттестацией ? имеет ли смысл им делать отдельно свою систему АПС?


[19.11.2014 11:15:12]
 Детский садик в подвале ... и называется он наверно не "Чебурашка" или "Филлипок", а "Дети подземелья".


[19.11.2014 11:32:05]
 
Цитата Рустам74 19.11.2014 11:15:12
Детский садик в подвале
--Конец цитаты------
не в подвале, а в цоколе, и наверняка не полноценный сад, а типа частного.
Смысл в отдельной АПС есть, с моей точки зрения, в общую АПС можно отдать сигнал о пожаре (если будет кому принять), от них получить сигнал о пожаре в жилье.


[19.11.2014 12:49:35]
 Ув. ANTONIO1983 ®, конечно имеет.. Так будет проще и по документации и по реальному обслуживанию, работоспособности и т.п. Опять же - куда будет поступать сигнал при сработке.. А вообще если проектировалось под офис там по эвакуации должны быть вопросы - нормативы разные.


[19.11.2014 22:56:58]
 -детский садик частный;
-количество детей около 30;
-сигнал о пожаре планирует на пуль пожарной части , будет установлен ПАК Стрелец-Мониторинг;


[21.11.2014 2:09:39]
 ANTONIO1983 ® а о чём Вы думали когда брали объект?


[21.11.2014 3:20:48]
 чаго- то задело меня эта тема... "количество детей около 30"
Нормально...
может надобно начать с ентого: "6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел."
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2305928/#ixzz3...
Ф 1.1 - это и есть детские садики
Ох, ..
А впрочем - купите вместо дух огнетушителей ДЕСЯТь и может
... тфу


[21.11.2014 9:02:19]
 DMBog ®, мы не взяли это объект для обслуживания, мы лишь будем там монировать ПАК-Стрелец.


[21.11.2014 9:03:58]
 ибо ®, два выхода есть.


[21.11.2014 9:05:45]
 Вот та-а-а-кой высоты, вот та-а-а-кой ширины:

6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.,

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2305928/#ixzz3...



[21.11.2014 12:09:43]
 СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ.
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать ... помещения для пребывания детей;

САНПИН 2.4.1.3049-13 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения не допускается.


[21.11.2014 12:12:07]
 Зашёл спросить по АПС )))
А всё от бесконтрольности государства за обязательным проектирование всех таких "переделок"..


[21.11.2014 13:09:54]
 [DMBog ®, мы не взяли это объект для обслуживания, мы лишь будем там монировать ПАК-Стрелец.]
[Вопрос: как в этом случае поступить детсаду перед аттестацией ? имеет ли смысл им делать отдельно свою систему АПС?]

ANTONIO1983 ® забавно получается))) в случае пожара в здании(не в садике) ваша пожарка не должна срабатывать?))) или на оборот?))) Так что один фиг пока не восстановят всю пожарку по зданию ничего не аттестуют они)))

+ всё выше перечисленое...


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Детсад:как быть      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.