О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Проходная кабина лифта между двумя зданиями

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.11.2014 14:26:31]
 Добрый день. Есть два здания, стена к стене. Одно здание Ф1.2 (гостиница, 18м высотой), второе Ф4.3 (административное, 15м высотой). В гостинице запроектирован лифт. Есть желание не городить второй лифт в административном здании, а обойтись проходной кабиной. Тем более что в административном здании он нужен только на двух первых этажах. Двери лифта EI30. В старом 4.13130 было четкое отделение Ф1.2 от других функций стеной 1 типа, а в новом этот пункт исчез. Применяю пункт 5.2.5, т.е. все заполнения в стене, примыкающей к административному зданию должны быть EI30. Но есть у меня неуверенность что в случае с лифтом, который может открыть обе двери на 1м этаже при пожаре, не нужны дополнительные меры. Пока что вижу как решение - создание простых тамбуров перед входами в лифт со стороны адм. здания, с дверьми EI30. Без подпора воздуха и дымогазонепроницаемого исполнения. Правильно ли это будет?


[14.11.2014 15:12:10]
 Ну да, лифт при пожаре опускается на 1-ый этаж и стоит там с открытыми дверями, т.е. противопожарной преграды не получится. Как вариант - устройство тамбуров перед входов в лифт.

Но если у вас в зданиях нет дымоудаления, то согласно п. 8.6 СП 7. В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах.
В этом случае можно будет и без тамбуров обойтись.


[16.11.2014 16:27:48]
 Спасибо, этот пункт я совершенно упустил из виду. Дымоудаления нет, а значит "по закону" лифт не должен будет открывать двери.


[16.11.2014 19:28:05]
 Все бы хорошо, только СП 7 противоречит ФЗ-123 )))

Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам

1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения
кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.


[16.11.2014 20:19:33]
 Найдите лифт со скорость движения менее 1 м/с и будет вам счастье!


[20.11.2014 0:01:22]
 Вобщем то, что я считал слабым местом размещения лифта станет его сильным местом - при пожаре лифт в угоду ФЗ спустится на 1й этаж и откроет двери со стороны Ф1.2. А в угоду СП 7 при этом не будет открывать двери со стороны Ф4.3. В итоге и "все" нормативы "соблюдаем", и противопожарную преграду не ослабляем. Без тамбуров.


[20.11.2014 9:49:14]
 По ФЗ должны открываться двери со всех сторон


[24.11.2014 22:18:33]
 Пришли с пожарными к такому выводу: При пожаре лифт по ФЗ опускается на первый этаж и открывает двери в отсек Ф1.2, по истечении времени, достаточного для выхода людей, двери лифта закрываются и весь пожар он стоит согласно СП 7. При этом, разумеется, двери лифта на сторону Ф1.2 можно будет открыть механическим способом изнутри в любое время. На сторону Ф4.3 двери не открываются, что будет зашито в управлении лифтом, лифтовики уже подтвердили возможность такого режима работы.


[24.11.2014 22:21:24]
 а-ха-ха-ха )))) это теперь "пожарные" сами нормы выдумывают? )))) А на ФЗ и СП можно внимания не обращать, типа сами с усами???


[26.11.2014 0:38:48]
 На мой взгляд как раз-таки обратили внимание
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Проходная кабина лифта между двумя зданиями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.