Тепловые извещатели для прихожих квартир. Температура срабатывания.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2014 3:28:55]
 Имеем жилое здание высотой более 28 м.
Какие тепловые неадресные извещатели устанавливать в прихожих квартир?

СП 54.13330.2011 п. 7.3.3 требует температуру срабатывания не более 54 градусов Цельсия, ГОСТ 53325-2012 п. 4.5.1.3 устанавливает нижний предел для извещателей тоже 54 градуса.

В итоге, тепловые извещатели, с сертификатом соответствия 123-ФЗ не гарантируют сработку при 54 градусах, и есть тепловые извещатели с более низкой температурой сработки, но сертификат у них какой-то стрёмный:

1) ИП 105-1-(50°С) «ЛОТОС»
http://www.m-kontakt.ru/produkt/izve...
http://m-kontakt.ru/sert/pozharka/so...

2) ИП 103-5/2-А0
http://www.kssr.ru/production/1/14/
http://www.kssr.ru/data/sertifikat-a0(1).jpg

Подскажите, что применяете на практике?


[01.11.2014 3:35:02]
 Последняя ссылка не работает т. к. её окончание: "(1).jpg", почему-то не вошло в её состав. Для перехода можно копировать ссылку в адресную строку браузера.


[01.11.2014 10:27:59]
 
Цитата Дмитрий К 01.11.2014 3:28:55
есть тепловые извещатели с более низкой температурой сработки, но сертификат у них какой-то стрёмный:
--Конец цитаты------
Пожарный извещатель тепловой не может иметь порог ниже 54 град. и поэтому все эти калабашки не должны называться пожарными извещателями и нет у них нормального сертификата и быть не может.
Раньше вообще требовали не выше 52 град. потом переползли на 54 гр., это уже больше 10 лет. Норматворцам на это начхать.
А пожарникам даже очень здорово - они требуют то, чего в природе не существует, лучше для них придумать строители не могли.
Физический смысл тоже полностью отсутствует, почему только если выше 28 м надо ставить тепловые не пожарные извещатели до 54 град?
Там максимальная условно нормальная температура ниже чем в зданиях до 28 м?
Еще строителям надо в коридорах потребовать ставить ИПДОТы с порогом срабатывания не более 0,05 дБ/м! Для полной гармонии.


[01.11.2014 13:44:34]
 http://www.tinko.ru/p-211169.html
Он не прошел сертификацию, так как А0 в перечне нет, но продается...


[01.11.2014 16:07:58]
 Ни в одном стандарте нет пожарных извещателей и детекторов с порогом ниже 54 град. Так же как нет класса А0, эти устройства не пожарные извещатели, производители вводят потребителя в заблуждение, т.е. просто обманывают.


[02.11.2014 12:09:51]
 
Цитата абырвалГ 01.11.2014 10:27:59
Раньше вообще требовали не выше 52 град. потом переползли на 54 гр., это уже больше 10 лет.
--Конец цитаты------
Через 45 лет "доползут" до 65 градусов и нормативное противоречие исчезнет. :)

Цитата Viss 01.11.2014 13:44:34
Он не прошел сертификацию, так как А0 в перечне нет, но продается...
--Конец цитаты------
Вот сертификат на него:
https://drive.google.com/file/d/0Bzo...
В сертификате указаны пункты ГОСТ 53325-2012, но как раз тех пунктов, которые относятся к непосредственным функциям извещателя там нет.

Во втором сертификате просто указан ГОСТ 53325-2012, без детализации по пунктам:
http://li.ru/go?m-kontakt.ru/sert/po...

С юридической точки зрения, я могу использовать данные изделия в АУПС?


[02.11.2014 13:02:20]
 Уважаемый Дмитрий К!
Порочная практика иметь один стандарт на разные виды продукции, когда потребитедь не собирается даже разбираться в перечне приведенных в сертификате пунктов, приводит с одной стороны к недобросовестной конкуренции, позволяющей весьма наглым образом производителю вешать лапшу на уши тому же потребителю. Все это прекрасно созданная основа для проведения в дальнейшем коррупционных схем со стороны контролирующего органа, который эти нормативы и создавал.