АПС для надземной автостоянки открытого типа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
tiger-k26 ®

[31.10.2014 23:03:36]
 Доброе время суток уважаемые участники форума.
Поправьте меня или подскажите правильно ли я спроектировал систему АПС для надземной автостоянки открытого типа. Стоянка состоит из: цокольного этажа (там только техподполье кат. Д, 1702 м кв. и электрощитовая); первого этажа (Парковка на 44 автомобиля, 1444 м кв. + Помещение для хранения первичных средств пожаротушения); второго этажа (только Парковка на 43 автомобиля,1455 м кв.). Высота до перекрытия на первом этаже 4,2м. На втором этаже перекрытие отсутствует (небо и парапет по периметру). Рампы на все этажи открытые. Я предполагаю на цокольном этаже защитить электрощитовую точечными дымовыми ПИ и ручные на путях эвакуации; на первом этаже защитить ПИ пламени (ИК) парковку, Помещение для хранения первичных средств пожаротушения точечными дымовыми ПИ и ручные на путях эвакуации, на втором этаже защитить ПИ пламени (ИК) парковку и ручные на путях эвакуации.
СОУЭ второго типа с оповещением всех этажей.

Заранее благодарю за любое участие.


[01.11.2014 14:33:24]
 по СП 5.13130.2009 надземные открытые автостоянки не подлежат защите АУП/АПС.


[05.11.2014 11:01:42]
 Нас экспертиза заставила поставить АПС. Не помню правда чем они аргументировали.


[05.11.2014 17:57:46]
 по сп 3 (где нет разделения стоянок на закрытые и открытые) необходимо оборудовать СОУЭ, от чего ее запускать будете как не от АУПС?


[05.11.2014 18:42:09]
 От ручника, например.


[05.11.2014 22:50:53]
 СП 3.13130.2009.
3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.