Ложняки от С2000-ИК исп. 03

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2014 20:56:27]
 Всем здрасти. Имеется объект в процессе пусконаладки.

На объекте установлено 6 С2000 КДЛ (2.02), 4 С2000-4 (3.01), 6 РИП-12 RS. К КДЛкам подключены ~90 С2000-ШИК, ~20 С2000-АР2, 12 С2000-ИК исп. 03.

Проблема:

10 из 12 С2000-ИК исп. 03 дают ложную сработку примерно раз в секунду.
Все эти объемники подключены к разным КДЛ, которые подключены к разным источникам питания.
Напряжение на самых дальних объемниках 9,9В, на ближних - 10,2В (данные Uprog). Тип зоны - 4.
В настройках КДЛа выставил "Контроль в снятом состоянии" - в результате в АРМ "Орион" непрерывно сыпется "нарушение зоны"/ "восстановление зоны"
Расстояние между ложнящими объемниками и КДЛками от 3 до 70 метров (в среднем по 20 метров).
ШИКи, АРки стоят нормально, не срабатывают.

Что это? Массовый брак? Электромагнитная буря на солнце?


[26.10.2014 21:30:40]
 А есть возможность другой ШИК из другой партии потестить?
=) В uprog ничего интересного нет ?


[26.10.2014 21:39:04]
 ШИКи в порядке. С2000-ИК исп. 03 не в порядке)

Возможности поставить из другой партии нет. :(

А в Упроге что интересного может быть? Тип АР совпадает, тип зоны - 4 (без контроля корпуса), напряжение в норме, всё... Больше там смотреть-то нечего.


[26.10.2014 21:46:06]
 Попробуйте 5 или 7 - всё равно делать нечего.
Вам хорошо - период испытаний 1 секунда. А вот у меня BSOD раз в 3 недели, особо не поиграешься.


[26.10.2014 21:55:18]
 Viss ®

А тип зоны 5 или 7 что даст-то? Датчик сигнал тревоги присылает. И если тип зоны указан правильный (а не 8, например), то он его и будет присылать.

С БСОДами проще. См. логи системы, код ошибки. Если код ошибки софтовый - обновление либо откат драйверов. Если код аппаратный - мемтест, садо-мазо, МХДД.

Ну если вообще приспичит - слив базы/образа Святым акронисом на новый комп.


[26.10.2014 22:38:55]
 Вы сначала попробуйте, а потом пофилософствуем - одному датчику 5, другому 7 тип и на тест.


[26.10.2014 23:47:01]
 Только что попробовал. Без изменений.


[27.10.2014 0:21:28]
 Первое, что пришло на ум, поискать что-нибудь похожее по форумам. Вдруг аналогичное
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?...


[27.10.2014 8:38:10]
 dizel2012 ®

Спасибо, но немного не то. У меня совсем другие симптомы. Датчики определяются КДЛкой корректно и не отваливаются. Просто долбят.


[27.10.2014 8:54:33]
 КДЛ перепрошить ?!


[27.10.2014 14:37:17]
 Все шесть?


[27.10.2014 14:48:10]
 Один. Вы же понимаете механизм отладки - делать всё подряд до появления эффекта.


[27.10.2014 14:49:11]
 Думаю, должно быть что-то простое. Наклейка какая-нибудь на датчике, коротит экран кабеля или еще что.


[27.10.2014 14:55:57]
 Демонтировать КДЛ и ИК и испытать их "на столе". Если на столе тоже ложняки - то ИК в ремонт.


[29.10.2014 13:54:02]
 Ув. Tregart! Ну чаго там?


[30.10.2014 18:54:55]
 Завтра менять буду все эти датчики, вот чего :-(

Заодно поработал с С2000-КДЛ (2,02) и ПКУ "С2000-М" (2,06). Новые версии прошивок вогнали меня в катотонический ступор.


[30.10.2014 19:11:58]
 
Цитата Tregart 30.10.2014 18:54:55
ПКУ "С2000-М" (2,06).
--Конец цитаты------
уже 2.07 вышла


[30.10.2014 19:39:56]
 сцыкотно на нее обновляться че-то)


[02.11.2014 15:05:24]
 2.2 Подключение извещателя
ВНИМАНИЕ!!!
Суммарное токопотребление всех адресных устройств, подключённых к «С2000-КДЛ»,
должно быть не более 65 мА. Так, например, если в ДПЛС включены только «С2000-ИК исп.03»,
их максимальное количество равно:
Параметры ДПЛС должны соответствовать параметрам, приведённым в РЭ на «С2000-КДЛ».
Проверить правильность монтажа и правильность расчёта количества подключаемых
адресных устройств к «С2000-КДЛ» можно, запросив в «UProg» значение напряжения ДПЛС
на каждом подключённом адресном устройстве, оно должно быть не менее 7 В.
На рисунке 1 показана типовая схема включения извещателя в двухпроводную линию связи
контроллера «С2000-КДЛ». При эксплуатации в режиме охранного извещателя в «С2000-КДЛ»
следует установить тип зоны 5 «Охранный с блокировкой» или 7 «Входной». Типы и способы задания
зон приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».


[02.11.2014 16:01:39]
 
- "Нарушение охранной зоны" – зона нарушена в состоянии "Снято" (при включенном параметре "Контроль в снятом состоянии");



[02.11.2014 17:57:29]
 Спасибо, но это я в курсе про все это.

Нарвался на бракованную партию датчиков, заменил их все. Второй день полет нормальный. А когда я писал что установил "Контроль в снятом состоянии", я имел ввиду что именно датчик срабатывает без видимых причин.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ложняки от С2000-ИК исп. 03      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.