Возможность установки п/п двери в п/п стене с пределом огнестойкости 120 минут

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2014 17:59:59]
 Допустимо ли установить в п/п стене с пределом 120 минут п/п дверь с преджелом 60 минут?


[22.10.2014 21:04:25]
 Допустимо. таблицы 23, 24 123-ФЗ от 22.07.2008


[23.10.2014 8:42:33]
 alavar ®
А не чего, что эту дверь мы хотим вставить в несуществующий проём? Т.е., хотим прорубить дверной проем в п/п стене.


[23.10.2014 8:50:35]
 Если нормы не трактуют отделение частей здания "глухой" противопожарной стеной, то можете смело дырявить данную стену, естественно с противопожарным заполнением, как указано выше.
Только не забывайте про несущую способность данной стены и про суммарную площадь проёмов в ней.


[23.10.2014 9:01:38]
 что это за противопожарная стена у вас такая с пределом огнестойкости 120 минут? Бывают противопожарные стены 1-го типа (предел огнестойкости 150 минут) и 2-го типа (предел огнестойкости 45 минут). Откуда 120 взялось???


[23.10.2014 11:14:26]
 В графической части проекта на плане помещений в месте расположения п/п стены указано REI-120, а в условных обозначениях 150, наверное значит 150. А что значит суммарная площадь проемов в ней?


[23.10.2014 13:30:20]
 zzzz ®, нельзя делать в стене 10 км.м проем (или несколько проемов) более 2,5 кв.м., либо заполнение надо делать с тем же пределом огнестойкости что и стена.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Возможность установки п/п двери в п/п стене с пределом огнестойкости 120 минут      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.