Кабельные линии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Суворов ®

[22.10.2014 9:20:11]
 Есть пару вопросов, помогите найти ответ.

1. Есть ли требования по прокладке кабельных линий пож. сигнализации, пож. автоматики, оповещения, касающиеся необходимости использования труб, лотка? Или допускается прокладывать данные кабельные линии открыто без трубы, лотка, непосредственно крепя кабель к конструкциям какими либо скобами или прокладывая его в сетчатом лотке без труб?

2. При проходе кабельной линии из коридора в помещение есть ли требования по применению гильз, из чего их выполнять?


[22.10.2014 11:24:41]
 В СП5 13130 почитай подраздел "13.15 Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной
автоматики" в нем в принципе достаточно прописано как прокладывать.

В проекте всегда закладываю прокладку кабелей в гофре за подвесным потолком, между этажами в трубах. В лотке если много слаботочных сетей.


[22.10.2014 12:25:24]
 Есть одно ловко завуалированное требование:
4.8 Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной
защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны,
систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения,
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки
подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в
условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и
проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время
работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях
воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Переводите сами.

Есть еще одно из моего ТЗ:
Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316, ГОСТ Р 50571.15-97, СП 6.13130, ПУЭ, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной автоматики. При этом должна обеспечиваться защита электрических проводов и кабелей от механических, климатических, электромагнитных и тепловых воздействий, в том числе, при пожаре в течение времени, необходимого для выполнения задач компонентами этих систем с учетом конкретного места расположения.
Провода и кабели должны обеспечивать работоспособность оборудования не только в зоне пожара, но и в других зонах и этажах в случае возникновения пожара или высоких температур на путях прокладки кабельной линии.
Работоспособность в условиях пожара проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа по ГОСТ 31565, местоположением трассы, а также способами их прокладки согласно ГОСТ Р 50571.5-52-2011, а время работоспособности в соответствии с ГОСТ Р 53316


[22.10.2014 17:08:57]
 Уважаемый Viss.
А почему я тут на форуме не услышал про новое достижение Спецкабеля в виде «СПЕЦКАБЛАЙН-Л». Оно уже не на 25 минут, а на 70. И уже не ДКС, а что-то другое, сделанное по ТУ.
Может я что-то пропустил.
Но ТУ на эту кабельную линию то же, что и на ту, которая давала 25 минут.
Т.е. помимо Гефеста у нас появился достойный другой вариант.
А может кто еще есть. Вы не знаете случайно.


[22.10.2014 19:41:28]
 Уважаемый ФПБ ®

Инструкция - http://www.spetskabel.ru/downloadfil...
А как её применять? Я себе не представляю возможным где-нибудь за подвесным потолком пустить такой лоток ради пары кабелей - как и любую другую КЛ.
Потому и постаринке делаем.


[22.10.2014 21:00:14]
 А ведь они так старались для таких как Вы.
Обратите внимание на крепеж к стене или потолку. Вот он гвоздь программы и самый главный их секрет. Вообще-то чем тоньше используемый металл для лотка, тем проще реализация на пожаростойкость.
Ведь именно в этом секрет Гефеса. Чем тоньше, тем меньше деформация. И главное, не натягивать сам кабель. Там еще по стене интересный стык или переход с одного лотка на другой, тоже очень тонкий момент.
Ну а на мой вопрос, что еще есть кроме них.


[22.10.2014 21:49:40]
 Я им на выставке говорил, что это нереально применять, просил анкер-клины и скобы, пусть с шагом 10 см, но зато сертифицированные.
  Ответ пойдет СЮДА