Можно ли подружить ОС С-М с Тандемом и как по

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2014 15:32:21]
 Озадачили тут меня разработкой проекта передачи извещений на здание стационара больницы (4 этажа).
Стационар смонтирован очередями в разное время вразнобой, т.е. локальными неадресными приборами (ВЭРСы в основном), приборы существуют автономно друг от друга, оповещение 3 типа запускается с реле приборов ( некоторые приборы даже с ним не связаны). Печаль-тоска.
Задача - обеспечить выполнение ч.7 ст.83 о передаче сигнала в ПЧ, т.е. смонтировать объектовую станцию (ОС) и тандем в качестве "костыля" (радио до ПЧ не добъет 100%). В виду круглосуточного наличия дежурного персонала в каждом отделении сигнал о неисправности можно не выводить, т.е. передавать только сообщение о тревоге.

Для того,чтобы не ставить на каждый неадресный прибор по ОС, будем все ВЭРСы демонтировать и объединять болидом в единую систему, на пожарном посту ставить ОС и Тандем.
После покупки ОС и Тандема возникают вопросы, как предусмотреть вывод сигнала с реле локальной системы ПС на ОС и тандем.
В ОС 8 входов; в тандеме 4. Взаимосвязь ОС и Тандема организовать не представляется возможным в виду отсутствия наличия в тандеме интерфейса S2, а только по реле неинформативно получается.

Поставить 2 КПБ (по одному на ОС и Тандем соответственно) и выводить поэтажно?
Или можно подружить тандем с ОС?
Под именем

[21.10.2014 16:09:40]
 Если сигнал в ПЧ через Тандем идут по ContactID, то можно вместо тамдема поставить Контакт-GSM 5-RT3, подключив напрямую к С2000-М, или Болидовский УО-4С. И так и так информативность отличная будет, но по Контакту не будут приходить восстановления "пожара"


[21.10.2014 17:40:33]
 Уже закуплено оборудование, т.е. ОС и ТАндем, нужно их дружить.
Пока кроме 2х КПБ на каждый из компонентов отдельно ничего на ум не приходит к сожалению.
Про Ваш вариант попробую развить мысль с ГИПом и заказчиком.


[26.10.2014 13:10:25]
 Почти закончил работу по милому объекту. После долгих раздумий все-таки решились на первоначальный вариант, т.е. замену всех автономно существующих ВЭРСов на единую сеть болидовских приборов с выводом сигналов на Тандем и ОС отдельными КПБ.
Еще вопрос, в виду наличия дежурного персонала в каждом месте установки ППКОП на пульт в ПЧ отправляем только сигнал тревоги?!
Понимаю, что только тревогу (если бы не было дежурства персонала, нужно было бы еще и сигнал "неисправность" выводить) , но что-то сомнения одолели.


[26.10.2014 14:20:35]
 Можно было и старое использовать оборудование используя выход колодки ПЦН. Нужен нормальный техник всего навсего. А Болидом еще проще, там выход сигнала ПС программируется на одно из реле.


[26.10.2014 14:22:30]
 А насчет GSM? я сомневаюсь что пожарник поступил бы правильно приняв такой метод передачи, ведь при ЧС сотовая связь отключена


[26.10.2014 20:16:46]
 Все старые колодки заняты имеющимися системами речевого оповещения. ВЭРСы старые (больше 10 лет), хоз.орган только рад будет, если сумеет выпросить денег на их замену.
GSM-вывод по региону одобряется, прямого запрета в нормативе нет.
Не факт что при ЧС и радио будет работать, эти все перестраховки можно придумывать до бесконечности.
З.Ы.: "пожарник" в контексте данного форума сиречь не совсем правильный термин.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли подружить ОС С-М с Тандемом и как по      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.