Защита АУПС специфических помещений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2014 8:21:37]
 Есть такие категории помещений, как изоляторы, камеры, гаупвахты другие помещения для штрафников. То есть такие помещения где АУПС не хочется ставить от греха подальше.

Кто как их классифицирует по ФПО и что ставит/ не ставит ?


[21.10.2014 11:23:23]
 СП 15-01 Нормы проектирования следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации
СП 17-02 Инструкция по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Миниюста России



СП 15-01-2012 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

21.6 Здания (пожарные отсеки и части зданий – помещения или группы по-мещений) в составе которых имеются камеры, жилые комнаты (за исключением производственных мастерских и стационара медицинской части) следует относить к классу функциональной пожарной опасности
Ф 1.2.

СП 12-95.
п. 3.7 Пожарную сигнализацию в зданиях органов внутренних дел (милиции) и автоматическое пожаротушение в зданиях специализированных учреждений милиции следует предусматривать в соответствии:
с Перечнем зданий и помещений предприятий системы МВД России, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (приказ МВД СССР №9 от 15.09.1988 г.);
В соответсвии с приказом МВД СССР №9 от 15.09.1988 г.:
Здания и помещения, подлежащие оборудованию автоматической пожарной сигнализацией:

органов внутренних дел и внутренних войск независимо от площади, за исключением:
оборудованных автоматическими установками пожаротушения, I-II степени огнестойкости при замещении категорий Г и Д по пожаровзрывоопасности, временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности, камер для осужденных, помещений с мокрыми процессами (душевых, моечных, туалетных и т.п.), варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных.




Приказ ФСИН РФ от 31.03.2005 N 222
5. В зданиях и сооружениях следует защищать АУПТ и АПС все помещения независимо от
площади, кроме:
помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и
т.п.);
вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;
варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных помещений;
временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности;
индивидуальных жилых домов;
помещений со строгими условиями содержания осужденных, камер следственных изоляторов,
помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, камер тюрем, штрафных и
дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа (исключение составляют общежития для
проживания осужденных, которые следует оборудовать автономными дымовыми пожарными
извещателями);
лестничных клеток.



По военным (гаупвахты) ничего не нашел кроме:
2.3.26. Оборудование зданий казарм и солдатских общежитий пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих приказов и директив Министерства обороны РФ и согласно техническому заданию на проектирование.

2.3.27. В комнатах для хранения оружия должна предусматриваться пожарно-охранная сигнализация с дублированием сигналов дежурному по части.
3.3.31. Автоматической пожарной сигнализацией в воинских предприятиях общественного питания на 300 посадочных мест и более должны быть оборудованы залы, кладовые сухих продуктов, комнаты персонала, гардеробы.

3.3.32. Солдатские чайные, офицерские кафе, буфеты и магазины кулинарии оборудуются охранной сигнализацией в соответствии с требованиями приказов и директив, действующих в Министерстве обороны РФ, а также согласно заданию на проектирование.
статист ®

[21.10.2014 13:33:51]
 Давным давно подобный вопрос возникал. Я написал, что однозначно Ф1.2 - это ж гостиница или дом отдыха. Но я не ссылался на нормативку и меня затюкали. А вот теперь Viss всё подтвердил документально.


[21.10.2014 14:17:17]
 А что считаете о необходимости из защиты пожарными извещателями?
Всё-таки где п.А4 и где СН/ВСН ?


[25.10.2014 7:38:50]
 Штрафники - они тоже разные бывают. Некоторое время назад было дело - довелось оснащать такой вот "изолятор" (5этажное здание) системами безопасности. Камеры - тоже защищали пожаркой и охранкой, но там нам повезло - в каждой камере пространство перед окнами было отгорожено решеткой, поэтому не было надобности прятать провода в стены/потолок/штробы и т.п. А любое воздействие на датчики (вскрытие охранного объемника либо снятие ДИПа) - контролируется, до герконов на окнах "посетителю" не дотянуться было - расстояние от решетки до окна не позволяло. Вопрос с ДИПами в камерах замыкается на "режимные" вопросы - разрешено ли штрафникам, например, курить в камере или нет? По сути, курить там надо запрещать, а ПС - делать надо в камерах, потому что гореть там есть чему (постель, электрика хоть и спрятана, но есть, и т.д.). Только выполнять "режимные" предписания и ограничения (провода прятать, датчики располагать вне зоны доступа "пребывающего", и т.д.). Как то так видится. Штрафники - они тоже люди, их тоже АПС защищать должна.


[25.10.2014 9:58:27]
 Посмотрите ещё:
--Приказ ФСИН от 4 августа 2005 года № 697 Ведомственная пожарная охрана для тюрем

--Приказ Минюста РФ от 04.09. 2006 N 279 Наставление по оборудованию ИТС охраны объектов уголовно-исполнительной системы

--Приказ ФСИН от 18 августа 2006 г. №-574 Эксплуатация ИТС охраны
Нормы положенности средств пожаротушения в МВД


[25.10.2014 10:55:03]
 Помнится, что делал тогда (2005-2006 год примерно) системы по Своду правил СП какому то №... (подведомственный ГУФСИНу), но точное название счас уже не найду и не вспомню. Он был обобщенный на ОС и АПС вместе. Сейчас он, скорее всего уже актуализирован с учетом новых реалий. На тот момент: ДИПы в камерах ставили, поскольку были Сводом правил предусмотрены. Курение в камерах было запрещено.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита АУПС специфических помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.